我们的机柜处于八米平台,电缆夹层在八米平台下,设计院在每个机柜下侧都留有进线孔,可是坑人那,灰尘都通过进线孔进入机柜了,以前用发泡剂进行封堵了,但是效果部明显,求大神指点,我们这样的机柜间该怎么处理,现在机柜卡件上那可是一层灰尘,环境太恶劣了!!!!!!

 

发表于 2018-7-7 15:03:25

评分

参与人数 3财富 +16 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
chensf123 + 5 发起议题
lflsedin + 6 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 乐小天 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

乐小天楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
自己给自己顶下:lol:lol:lol

 

发表于 2018-7-7 15:03:49

回复

使用道具 举报

以前的项目上曾经碰到这样的问题,用加阻燃剂的发泡材料封堵效果很好;估计你们是锅炉厂房等灰尘较多的工段,如果机柜室不大而企业又有仪表空气的话,试一下在机柜室微正压通风减少粉尘进入;如果不具备条件可以将夹层内电缆入口(去机柜的)用防火材料单独封闭出一个空间,相当于在进机柜前缓冲一下,估计能够很大程度上缓解粉尘进机柜。另外夹层也要尽量封闭,减少外部粉尘进入夹层,供参考。

 

发表于 2018-7-7 18:25:14

评分

参与人数 5财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
催化一粟 + 1 积极参与
liaifeng + 8 积极参与
chensf123 + 5 积极参与
风轻盈 + 2 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
既然原因很清楚,还是一个字,堵。楼上提的建议很好,特别是夹层那里先要封闭好。要找个时间把DCS进行清灰处理。

 

发表于 2018-7-8 09:17:33

评分

参与人数 3财富 +15 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
chensf123 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

CHNlytVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我们是用防爆胶泥封堵,效果很好。

 

发表于 2018-7-8 16:57:09

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与
chensf123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

huio1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
可以保持柜子内正压即可,即通入减压后的压缩空气,

 

发表于 2018-7-8 19:17:57

评分

参与人数 3财富 +12 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
chensf123 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

乐小天楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
huio1983 发表于 2018-7-8 19:17
可以保持柜子内正压即可,即通入减压后的压缩空气,

每个机柜下面都是进线口,电缆跟吊死鬼似的在那里悬着

 

发表于 2018-7-10 15:44:48

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

乐小天楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
匆匆的过客 发表于 2018-7-7 18:25
以前的项目上曾经碰到这样的问题,用加阻燃剂的发泡材料封堵效果很好;估计你们是锅炉厂房等灰尘较多的工段 ...

谢谢,就是锅炉部分的,满满的都是灰尘,电缆夹层空间太大,设计的满满的都是窗户,还有几条伸缩缝

 

发表于 2018-7-10 15:48:26

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

乐小天楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
ssln123 发表于 2018-7-8 09:17
既然原因很清楚,还是一个字,堵。楼上提的建议很好,特别是夹层那里先要封闭好。要找个时间把DCS进行清灰 ...

以前找点检的专门成清灰的

 

发表于 2018-7-10 15:49:16

回复

使用道具 举报

huio1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
乐小天 发表于 2018-7-10 15:44
每个机柜下面都是进线口,电缆跟吊死鬼似的在那里悬着

柜内一般用耐火板加耐火泥封堵

 

发表于 2018-7-12 11:18:49

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tristoneliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
将夹层入口处进行封堵,窗户进行密封处理,机柜入口进行二次封堵,保持机柜室内部正压

 

发表于 2018-7-12 15:02:46

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qq_^.^269269VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
穿墙模块了解下,还有就是机柜间里得勤打扫,用吸尘器吸走浮土!

 

发表于 2018-7-17 06:52:44

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.064950 second(s), 97 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197