接气灭电磁阀的线常态下有电压,但是电磁阀不会动作,只有探测器报警联动时电磁阀才动作。请问,常态下有24v为啥不动作?

 

发表于 2018-5-2 17:28:52

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
匆匆的过客 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 wx_【小ヽ尐爺】954954 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

电磁阀动作分得电、失电是的动作状态。你试试断电时电磁阀是否动作还有所控制的气动机构是气开式还是气闭式呢

 

发表于 2018-5-2 23:40:32

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
匆匆的过客 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_【小ヽ尐爺】954954楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
CHANGBAISHI 发表于 2018-05-02 23:40
电磁阀动作分得电、失电是的动作状态。你试试断电时电磁阀是否动
断电的时候不会动作,什么是模拟电压啊?我听他们说是有个模拟电压?不太理解?

 

发表于 2018-5-3 18:16:43

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
匆匆的过客 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

建议,还是从系统的流程学起,分电路、气路两个方面。电路从电信号到电磁阀工作的原理,气路从电磁阀的得电与失电时的各中状态下,推动发慢动作的气源至电磁阀再到气动阀气缸及回路的流程原理。至于一些“技术词汇”可以忽略。就是的电状态与试点状态的区别。

 

发表于 2018-5-4 07:53:06

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
匆匆的过客 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这个东西细问你们公司管理仪电的情况,电磁阀有电压,不代表电磁阀吸合。

 

发表于 2018-5-4 08:09:47

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
匆匆的过客 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

从楼主介绍的情况分析,这个电磁阀正常情况下是得(带)电的,这是出于故障安全型的设计原则,得电的同时电磁阀已经动作(相对于失电状态);当探测器报警需要联动时,电磁阀失电动作。一般情况下喷水系统应该出水。

 

发表于 2018-5-6 11:13:47

回复

使用道具 举报

wx_【小ヽ尐爺】954954楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
匆匆的过客 发表于 2018-05-06 11:13
从楼主介绍的情况分析,这个电磁阀正常情况下是得(带)电的,这
中午闻到同行的“味道”了

 

发表于 2018-5-9 01:04:47

回复

使用道具 举报

wx_【小ヽ尐爺】954954楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
匆匆的过客 发表于 2018-05-06 11:13
从楼主介绍的情况分析,这个电磁阀正常情况下是得(带)电的,这
我遇到的这个是气体灭火上的电磁阀,但是联动后依然有电,?

 

发表于 2018-5-9 01:07:43

点评

常态下有电、联动后仍然有电是不可能出现的状况(故障状态除外),不知你说的有电是什么概念?一个回路中只有电压没有电流说明回路没有接通,电磁阀仍然属于失电状态;确认电磁阀是否得电应该量电磁阀线圈两端是否有  详情 回复 发表于 2018-5-9 08:51
回复

使用道具 举报

wx_【小ヽ尐爺】954954楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
wx_【小ヽ尐爺】954954 发表于 2018-05-09 01:04
中午闻到同行的“味道”了
终于

 

发表于 2018-5-9 01:08:16

回复

使用道具 举报

wx_【小ヽ尐爺】954954 发表于 2018-5-9 01:07
我遇到的这个是气体灭火上的电磁阀,但是联动后依然有电,?

常态下有电、联动后仍然有电是不可能出现的状况(故障状态除外),不知你说的有电是什么概念?一个回路中只有电压没有电流说明回路没有接通,电磁阀仍然属于失电状态;确认电磁阀是否得电应该量电磁阀线圈两端是否有电压差,有正常的电压差则属于得电。

 

发表于 2018-5-9 08:51:46

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.184572 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197