车间四楼冷凝器循环水压力表(10多块)都坏了!   正常循环水压力0.2MPa,是不是车间开停车时,循环水循环泵关闭,造成管道水倒流,形成负压造成的?

 

发表于 2018-4-20 15:57:21

其中一个弹簧管切开了

其中一个弹簧管切开了
IMG_0591.JPG

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
tiandiyixian + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 信诺立兴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可能停泵时形成水锤将压力表打坏。

 

发表于 2018-4-20 16:48:17

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zdl1966 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
有可能是负压造成的。如果循环水泵没有止回阀,停泵时上水管与回水管同时回水、甚至产生虹吸,瞬间产生的负压,将压力表弄坏。

 

发表于 2018-4-20 17:08:37

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
催化一粟 + 10 同意你的观点
zhengpeichun + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
损坏还是很严重的,从波纹管损坏的样子看应该是有很大的负压造成的,这就要好好检查泵和阀门了。

 

发表于 2018-4-20 20:54:32

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

管它正压负压的,也许是反动派搞破坏 。。。恭喜喽,恭喜压力表,生得伟大,死了光荣,尸体还能享受你们解剖外 。。。。。。

 

发表于 2018-4-20 21:16:52

回复

使用道具 举报

"泵关闭,造成管道水倒流"?
  ?
  ?
泵关闭,为啥管道水,就要倒流外?
是什么邪恶力量,把水搞倒流挖?
看弹簧管,能看出个屁倒流呀,
管道咋循环的,画个示意图来呀,标注上压力表安装位置。




 

发表于 2018-4-21 07:55:01

回复

使用道具 举报

10几块压力表,有木有2000元呀?
有的话,
那你给哥发个2000元的大红包吧,
哥卖你个小破招,保你10000年不打表。





 

发表于 2018-4-21 08:00:14

回复

使用道具 举报

生活_NBYEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
进来看看

 

发表于 2018-4-21 08:42:38

回复

使用道具 举报

循环水泵不应该是一直开启状态吗,为什么会被关闭?
看看循环水泵是否有过故障停机再看是不是其他问题了

 

发表于 2018-4-21 17:16:59

回复

使用道具 举报

石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个是有可能的,是在零点坏的还是满量程,指针有变形

 

发表于 2018-4-21 19:38:03

回复

使用道具 举报

石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个是有可能的,是在零点坏的还是满量程,指针有变形

 

发表于 2018-4-21 19:38:05

回复

使用道具 举报

zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
换大量程,或换成压变,永久解决问题

 

发表于 2018-4-22 11:14:48

回复

使用道具 举报

20151219VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
jujiangliu 发表于 2018-04-20 16:48
可能停泵时形成水锤将压力表打坏。
同意

 

发表于 2018-4-22 19:00:30

回复

使用道具 举报

20151219VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
循环水线通常都比较长而且粗,那么水的质量特别大,其惯性和动能也是巨大,那么这些水如果要停下来势必会对前路产生正水锤,后路负水锤即抽真空现象,从图片中压力表弹簧管均是向内折,这是受到了巨大的负压造成的

 

发表于 2018-4-22 19:24:16

回复

使用道具 举报

嘿嘿哈嘿 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  【一粒小米】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
压力突生突降都有可能。看样子力道还不小,循环水泵一般都有止回阀的吧,停工时循环水不流动冷却下来,温度降低一样会导致管内压力,水锤的可能性不太大,管网才2公斤,不可能一瞬间完成水锤冲击的,感觉还是负压可能性大。

 

发表于 2018-4-26 19:00:42

回复

使用道具 举报

就差一丢丢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1111111 发表于 2018-04-21 07:55
"泵关闭,造成管道水倒流"?<br />  ?<br />
哪哪都有你

 

发表于 2018-4-29 11:16:34

回复

使用道具 举报

yjm6409VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
弹簧管受压是向外弹,从图片看弹簧管是向内弯,可以确定是负压造成,最大的可能是水锤形成负压造成,泵出口要增设防水锤的缓闭阀。

 

发表于 2018-4-29 11:40:50

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.132640 second(s), 123 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197