阿发_GWTEVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP青海省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
简介--PLC400 RTD卡件  在压缩机没开之前数据显示正常。一开压缩机有两个通道温度上下20度到100度之间跳动,跳动一分钟左右温度显示为0  通道显示7FFF 程序显示32767.这是什么问题造成的谁遇到过  在开机,停机状态下测一次原件电阻值都是正常的115到125之间。RTD卡件,通道都换过了,问题还是没解决,求大神帮助-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...

 

发表于 2018-1-16 17:07:13



上一篇:石英管玻璃板液位计有气泡的原因
下一篇:电动阀开到位关到位后

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
chensf123 + 5 发起议题
zhengpeichun + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 阿发_GWTE 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

简介--你们压缩机是电机拖动吗?从现象描述来看,感觉干扰的可能性较大。 查查线缆的屏蔽层是否接地良好,实在不行就并上一个滤波电容看看。-登录查看全文

 

发表于 2018-1-16 17:24:25

点评

是电机拖动,而且最近刚修过电机绕组,现在就是绕组温度不正常,但测电阻,阻值是正常的?  详情 回复 发表于 2018-1-16 20:58
回复

使用道具 举报

3
阿发_GWTE楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP青海省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--budaoweng123 发表于 2018-1-16 17:24 你们压缩机是电机拖动吗?从现象描述来看,感觉干扰的可能性较大。 查查线缆的屏蔽层是否接地良好,实在不 ... 是电机拖动,而且最近刚修过电机绕组,现在就是绕组温度不正常, ...-登录查看全文

 

发表于 2018-1-16 20:58:31

点评

如果有电磁干扰的话,量电阻没意义。 建议你用排除法,从现场接线箱里断开电机侧,接个电阻箱电阻信号,观察看看是否还波动。 或者就是你量定子绕组温度,那肯定是U/V/W三相绕组,把那个正常的跟不正常的互换观察  详情 回复 发表于 2018-1-17 08:09

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
budaoweng123 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

4
huio1983VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江西省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--开机时断开卡件测量呢,你的带变送器的温度测点吗-登录查看全文

 

发表于 2018-1-16 21:42:03

点评

不带便送,PT100三线制 ,开机电阻测得都没问题  详情 回复 发表于 2018-1-17 21:46

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
budaoweng123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--阿发_GWTE 发表于 2018-1-16 20:58 是电机拖动,而且最近刚修过电机绕组,现在就是绕组温度不正常,但测电阻,阻值是正常的? 如果有电磁干扰的话,量电阻没意义。 建议你用排除法,从现场接线箱里断开电机侧,接个 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-1-17 08:09:10

点评

问题查清,脱开现场一次元件。通道什么的都正常还是干扰的问题。现在问题是怎么解决,接地都没问题,机子本身就做接地了  详情 回复 发表于 2018-1-18 09:51

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--查看一下有无虚接或者是短接现象,机组振动较大-登录查看全文

 

发表于 2018-1-17 15:12:27

点评

虚接短接都检查过的  详情 回复 发表于 2018-1-17 21:47
回复

使用道具 举报

7
阿发_GWTE楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP青海省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--huio1983 发表于 2018-1-16 21:42 开机时断开卡件测量呢,你的带变送器的温度测点吗 不带便送,PT100三线制 ,开机电阻测得都没问题-登录查看全文

 

发表于 2018-1-17 21:46:02

回复

使用道具 举报

8
阿发_GWTE楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP青海省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--清风海来 发表于 2018-1-17 15:12 查看一下有无虚接或者是短接现象,机组振动较大 虚接短接都检查过的-登录查看全文

 

发表于 2018-1-17 21:47:22

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
budaoweng123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

9
flz0316VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--同意5楼意见-登录查看全文

 

发表于 2018-1-18 08:28:42

回复

使用道具 举报

10
wftoptechVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--干扰问题,把需要接地的端子单独接到接地排,汇总后单独做接地极接地。-登录查看全文

 

发表于 2018-1-18 09:43:31

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
budaoweng123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

11
阿发_GWTE楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP青海省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--budaoweng123 发表于 2018-1-17 08:09 如果有电磁干扰的话,量电阻没意义。 建议你用排除法,从现场接线箱里断开电机侧,接个电阻箱电阻信号, ... 问题查清,脱开现场一次元件。通道什么的都正常还是干扰的问题。现 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-1-18 09:51:11

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
budaoweng123 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

12
civianVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--脱开现场一次元件问题解决是在哪里脱开的?如果是现场脱开那可能问题是在热电阻到现场接线箱段,如果是在柜内脱开,问题可能在电缆至热电阻段。建议还是检查电缆屏蔽接地是否正常,检查电缆线芯对地电阻是否正常。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-1-18 09:56:45

点评

柜子内,现场到柜子的同根电缆上还有其他温度是正常的,现在应当是电机内部的问题,最近刚修过电机绕组  详情 回复 发表于 2018-1-18 10:05

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
budaoweng123 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

13
阿发_GWTE楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP青海省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--civian 发表于 2018-1-18 09:56 脱开现场一次元件问题解决是在哪里脱开的?如果是现场脱开那可能问题是在热电阻到现场接线箱段,如果是在柜 ... 柜子内,现场到柜子的同根电缆上还有其他温度是正常的,现在应当是电 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-1-18 10:05:12

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
budaoweng123 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

14
wx_匡衡_ 中央空调服务商4VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--谢谢分享-登录查看全文

 

发表于 2018-1-23 21:32:28

回复

使用道具 举报

15
eblogVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--干扰,热电阻线屏蔽线接在有源背板地线柱上,另一端现场空浮不接-登录查看全文

 

发表于 2018-1-24 02:14:28

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
budaoweng123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

16
LAN810VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--感觉是信号干扰问题,既然你已经换过通道,卡件,建议你屏蔽接地,卡件接地重新做试一下-登录查看全文

 

发表于 2018-1-24 09:41:04

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126610 second(s), 131 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197