各位大神,煤制天然气后续的LNG 的都采用啥工艺,MRC 还是啥,脱水、脱汞
大检修为什么总选择在酷暑天气进行?
大检修开始了。酷暑难当,工人们只能通过提早上班,延迟下班,避开中午炎热时段,
[寻]苯酚与甲醇反应合成间甲酚
请问大家:目前国内有没有公司开发出苯酚与甲醇在催化剂的作用下合成“间甲酚”的工艺
【悬¥100起】求助关于乙烯基己内酰胺的资料
需要乙烯基己内酰胺的市场需求、国内外产能、生产工艺等相关资料

[控制系统] 关于DCS和PLC在化工企业的运用

[复制链接]
7.2K |10
阅读字号:
图耐衣服VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
为什么现在好多企业本来是PLC系统,被要求整改成DCS系统,这两种系统在安全上有区别吗

 

发表于 2017-10-26 08:19:09

评分

1

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 图耐衣服 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

现在PLC和DCS基本相同,前期PLC主要处理数字量,DCS以模拟量为主,数字量比PLC稍差。现在什么单位要求改DCS啊?

 

发表于 2017-10-26 08:51:36

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

上海宝恒泵业 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
来学习一下

 

发表于 2017-10-26 09:13:11

回复

使用道具 举报

tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
本帖最后由 tiandiyixian 于 2017-10-26 09:24 编辑

PLC系统和DCS系统的应用场合可能不一样。PLC往往都是随机组或是设备自带,点数很少,往往不需要操作,都是程序控制或是顺控,以启停设备为主;DCS往往都是应用于装置,需要实时监控及控制的场合,比如PID,串级,三冲量等等,点数较多,数据量大,需要使用的功能多一些。安全上都一样,不具备SIL认证,安全PLC除外。

 

发表于 2017-10-26 09:16:58

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yyhdybdd | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
PLC主要处理数字量,DCS以模拟量为主,数字量比PLC稍差

 

发表于 2017-10-26 09:26:42

回复

使用道具 举报

DCS网络是整个系统的中枢神经,DCS系统通常采用的国际标准协议 TCP/IP。它是安全可靠双冗余的高速通讯网络,系统的拓展性与开放性更好。而 PLC因为基本上都为单个小系统工作,在与别的PLC或上位机进行通讯时,所采用的网络形式基本都是单网结构,网络协议也经常与国际标准不符。
DCS系统所有 I/O模块都带有 CPU,可以实现对采集及输出信号品质判断与标量变换,故障带电拔,随机更换。而PLC模块只是简单电气转换元,没有智能芯片,故障后相应单元全部瘫痪。

 

发表于 2017-10-26 11:24:42

回复

使用道具 举报

maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
PLC处理的数字量多一些,DCS处理模拟量的能力强。现在安全要求化工企业的过程控制必须由DCS系统来实现,如果现在用的PLC能满足控制和安全要求,我觉得不用整改,你可以说用的是DCS。

 

发表于 2017-10-26 16:34:50

回复

使用道具 举报

huio1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
如果是安监部门的要求,就当设备升级吧,DCS和PLC感觉硬件方面不是那么明显,

 

发表于 2017-10-26 16:49:15

回复

使用道具 举报

还得加上SIS才更安全点

 

发表于 2017-10-26 20:48:57

回复

使用道具 举报

本帖最后由 tianya3047 于 2017-10-27 17:09 编辑

没有见过相关要求吧,没听说过。像我们厂子的情况,PLC主要是小装置,成套设备。主要是比较分散,型号多,上位和下位比较分离,像下位采用西门子的S7-400系列,上位选WINCC,intouch,ifix等,缺点主要是管理起来麻烦,学的东西多,分散,维护不方便,依赖厂家多。DCS系统上下位一体,管理,备件方便点。安全上没什么差别。而且一般PLC上位改动的时候,每个站都改,比如报警,趋势等,很麻烦,时钟也不统一。

 

发表于 2017-10-27 17:07:31

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

FatterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
为什么现在好多企业本来是PLC系统,被要求整改成DCS系统,这两种系统在安全上有区别吗

其实DCS和PLC的差别已经很小了,你实现的我也能实现。安全上,有安全认证的PLC叫SIS,DCS没有安全认证吧。

你要说现在为什么企业被要求PLC改DCS,我想也许**有很多假行家吧,哈哈,也许是为了促进自动化的发展。见过不少小企业都是假控制系统,也没见**查出来啥,想来一遍又一遍的核查,能促进企业自查自改吧,企业停停改改,出问题的几率小一些。哈哈

其他楼上兄弟们都说了,多家PLC不利于厂子信息化管理,不如整合一个DCS顺溜

 

发表于 2017-10-27 19:57:03

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-6-30 19:20

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.086567 second(s), 104 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197