[控制系统] 透平停机电磁阀多次烧保险

[复制链接]
3.1K |10

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
公司两套压缩机平稳运行了大概3年时间,今年以来两套机组透平均发生因为速关组件停机电磁阀,在运行过程中保险烧坏跳车。我公司压缩机控制系统为北京康吉森TRICON系统,停机电磁阀电源回路中只串联了203超速保护系统输出无源触点及联锁停车继电器触点一对。对电磁阀、仪表电缆、电源系统、接地系统等回路检查均正常。电源保险为1A,电磁阀供电为24VDC;此回路电缆长度300米左右。由于停车电磁阀功率大概6W,通过保险的额定电流约为0.25A,则认为1A保险配置合理。但两次发生相同的跳车事故,怀疑电源回路中负载电流大于额定电流,但由于机组运行过程中对该电流进行测量风险较大而未准确测量。只好将 该保险更换为3A的。各位对此情况不知有何高见?请赐教。

 

发表于 2017-10-20 00:51:01

评分

参与人数 2财富 +18 收起 理由
fffsusan + 8 发起议题
公子小白685 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 chensf123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

你1A保险是T慢熔还是F速熔的?多长时间更换一次保险丝?一般有机会的话,保险丝一年一更换。
还有就是保险丝要选大品牌的,你们现场是什么品牌的?

 

发表于 2017-10-20 08:15:35

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
fffsusan + 5 积极参与
chensf123 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

保险为陶瓷速熔,由于机组一直处于运行状态,大修期间对该保险进行了同类型(1A)的更换,更换的时间不足2个月.至于品牌确实没关注.

 

发表于 2017-10-20 09:29:06

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
fffsusan + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lvdtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
运行中可以测量电流呀,FLUK有一种微型直流电流测量表,就像电气的钳形电流表,尺寸小很多,不用解线就可以测量。

 

发表于 2017-10-25 11:25:36

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_JT304304VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
电磁阀电缆的绝缘是不是正常的,有没可能对地放电导致保险熔断。

 

发表于 2017-11-5 22:59:20

评分

参与人数 1财富 +30 收起 理由
budaoweng123 + 30 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
查查触点、接线端子吧。

 

发表于 2017-11-7 11:23:16

回复

使用道具 举报

钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
找一路不用的或者备用的模拟量输入点,将电流信号串联进去,实时监测,最起码下次再熔断时,瞬时电流可以测量出,还可以观察电流的变化,便于问题的分析

 

发表于 2018-2-2 15:46:54

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
chensf123 + 8 积极参与
budaoweng123 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wullen123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我也碰到过一样的机组跳车问题。

 

发表于 2018-7-1 16:46:38

回复

使用道具 举报

wullen123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我也碰到过一样的机组跳车问题。有几个问题值得讨论一下:
1)在压缩机不同负荷下,电磁阀的功率是不是变化的呢,6W是最大功率还是平均功率呢,值得研究。
2)电磁阀回路中,除了电磁阀,还有线阻,所以电磁阀两端的工作电压不到24V,所以实际回路电流会比0.25A大,至于大多少,要看电磁阀电阻和线阻的比例关系。

 

发表于 2018-7-1 16:55:37

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
chensf123 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wullen123 发表于 2018-7-1 16:55
我也碰到过一样的机组跳车问题。有几个问题值得讨论一下:
1)在压缩机不同负荷下,电磁阀的功率是不是变 ...

因为压力油压力一般变化不大,停车电磁阀的功率变化应该不大;压缩机负荷的调节与电磁阀无关。倒是很有必要准确测量线圈电压及电流,以便对保险进行正确选择。 无标题1.png 无标题.png

 

发表于 2018-7-3 21:27:33

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
budaoweng123 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

maoqi8251VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
感谢楼主分享

 

发表于 2018-7-10 15:44:13

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.066907 second(s), 95 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197