[讨论] 长输管道的低温冲击试验要求

[复制链接]
7.2K |11
阅读字号:
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
在GB 50253-2014《 输油管道工程设计规范》的5.3.4 条中规定:当钢管储存、运输、施工的环境温度或运行温度低于0℃,应对钢管和管道附件材料提出韧性要求。 这个韧性要求是否就是低温冲击试验要求?那一般做什么温度的冲击试验?冲击功怎么取值?

 

发表于 2017-2-9 10:17:50

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
夏,微凉 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 lovepds 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

依米VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
韧性应该是指冲击试验。
冲击试验温度可以根据具体使用情况和钢管选用标准来确定,
比如国内常见的碳钢、低合金钢的冲击温度档是0℃,-20℃,-40℃,ASME中的A333 GR6,低温冲击试验温度是-46℃....
冲击功取值要求也可以参考相关标准的,比如附图,来自GB6479。

 

发表于 2017-2-9 10:26:50

111111111111.webp

点评

这个标准主要是要求“储存、运输、施工的环境温度或运行温度低于0℃”时做冲击试验,这个过程中有可能达到-20℃ 就按照-20℃做吗?通常我们做压力管道设计时 一般不考虑环境温度,都属于低温低应力的工况。一般只考  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:41

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
夏,微凉 + 5 热心助人
lovepds + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

冲击温度按设计温度下的,如材料标准里面有温度限制满足你要求,你就省事了。

 

发表于 2017-2-9 10:30:37

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
夏,微凉 + 3 积极参与
lovepds + 3 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lovepds楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
依米 发表于 2017-2-9 10:26
韧性应该是指冲击试验。
冲击试验温度可以根据具体使用情况和钢管选用标准来确定,
比如国内常见的碳钢、 ...

这个标准主要是要求“储存、运输、施工的环境温度或运行温度低于0℃”时做冲击试验,这个过程中有可能达到-20℃ 就按照-20℃做吗?通常我们做压力管道设计时 一般不考虑环境温度,都属于低温低应力的工况。一般只考虑介质的温度,长输的标准不太熟悉

 

发表于 2017-2-9 10:41:32

回复

使用道具 举报

shzmzkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个我还真不知道啊,你可以参考楼上的回答,看是怎么样的,我也学习了

 

发表于 2017-2-9 11:04:04

回复

使用道具 举报

tjsyhx@163.comVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
赞同二楼

 

发表于 2017-2-9 12:56:11

回复

使用道具 举报

beataaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
有必要做吗

 

发表于 2017-2-9 12:58:23

回复

使用道具 举报

loading1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不需要做

 

发表于 2017-2-9 13:41:45

点评

标准上有要求 就得做吧 还是国标  详情 回复 发表于 2017-2-9 16:35
回复

使用道具 举报

lovepds楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

标准上有要求 就得做吧 还是国标

 

发表于 2017-2-9 16:35:20

回复

使用道具 举报

刘佳佳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 刘佳佳 于 2017-2-9 17:15 编辑

在GB 50253-2014《 输油管道工程设计规范》的5.3.4 条中规定:当钢管储存、运输、施工的环境温度或运行温度低于0℃,应对钢管和管道附件材料提出韧性要求。 这个韧性要求是否就是低温冲击试验要求?那一般做什么温度的冲击试验?冲击功怎么取值?
1. 这个韧性要求是否就是低温冲击试验要求?
先搞清楚韧性的概念。韧性表示材料在断裂前吸收塑性变形功和断裂功的能力(冲击韧性),或指材料抵抗裂纹扩展的能力(断裂韧性)。韧性越好,则发生脆性断裂的可能性越小。
冲击韧性常用标准试样的吸收冲击功Ak表示,也就是做冲击试验的所得到的值。虽然冲击吸收功不能真正代表材料的韧脆程度(因为缺口试验冲击吸收的功并非完全用于试样变形和断裂,其中一部分消耗于试样抛出、机身振动、空气阻力以及轴承与测量机构中的摩擦消耗等),但由于它对材料内部组织变化十分敏感,而且试验简便易行,所以被广泛采用。
冲击试验因试验温度不同而分为常温、低温和高温冲击试验三种。
低温下材料会有变脆的倾向,即低温脆性(韧脆转变温度tk)。因此,低温下要做低温冲击试验。
所以说,标准中提到的这个韧性要求完全可以理解为低温冲击试验要求。
2. 那一般做什么温度的冲击试验?
上面说到韧脆转变温度,目前尚无简单判断的方法,通常是根据能量、塑性变形或断口形貌随时间的变化来定义的。为此,需要在不同温度下进行冲击试验,根据试验结果做出曲线(冲击吸收功-温度曲线、断口形貌中各区所占面积与温度的关系曲线、试样断裂后塑性变形量与温度的关系曲线等)来求tk的。
实际工程中,一般都是取设计温度为低温冲击试验的温度的。同时还考虑到材料厚度(注意那个曲线)、焊接接头的焊接工艺等因素。比如HG/T 20585-2011《钢制低温压力容器技术规定》、GB/T 20801-2006《压力管道规范 工业管道 实施指南》等标准中有说明。
HG/T 20585-2011:
1.webp
2.webp
GB/T 20801-2006:
3.webp
长输管道中也有类似的要求,具体到输油管道,见标准GB 50253-2014《输油管道工程设计规范》第5.3节的解释性说明,摘录如下:
4.webp
5.webp
3. 冲击功怎么取值?
冲击功各个标准中都有规定,具体到输油管道,见GB/T 9711-2011《石油天然气工业管线输送系统用钢管》的附录G(注意有冲击试验要求时管道应该是PSL2级的)。在此,我就不摘录了。


 

发表于 2017-2-9 17:03:11

点评

感谢答复 非常全面。请问下 按照标准GB 50253-2014《输油管道工程设计规范》第5.3.4节的解释性说明的要求 是不是可以理解为按照运输或施工工程中的最低温度做低温冲击试验?  详情 回复 发表于 2017-2-10 08:30

评分

参与人数 2财富 +20 收起 理由
夏,微凉 + 10 热心助人
lovepds + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lovepds楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
刘佳佳 发表于 2017-2-9 17:03
在GB 50253-2014《 输油管道工程设计规范》的5.3.4 条中规定:当钢管储存、运输、施工的环境温度或运行温度 ...

感谢答复 非常全面。请问下 按照标准GB 50253-2014《输油管道工程设计规范》第5.3.4节的解释性说明的要求 是不是可以理解为按照运输或施工工程中的最低温度做低温冲击试验?

 

发表于 2017-2-10 08:30:54

回复

使用道具 举报

刘佳佳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
lovepds 发表于 2017-2-10 08:30
感谢答复 非常全面。请问下 按照标准GB 50253-2014《输油管道工程设计规范》第5.3.4节的解释性说明的要求 ...

个人觉得可以理解成这样。

 

发表于 2017-2-10 13:27:34

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.095354 second(s), 101 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197