各位大神好,
问个问题,中海油海上石油平台,提供的动力电电源规格是哪样的?有知道的朋友指导指导!感谢!!
看有朋友设计的中海油平台电气图纸,明确标有3相3线制380V AC,(如下图红圈内容),觉得很奇怪,既然电源端能供应电,
那肯定可以提供中性点N线和接地点PE线啊,最起码3根相线+N线啊,咋会只有3根相线尼?
(, 下载次数: 1)
上传
点击文件名下载附件
作者:
wkx18iidy0
时间:
昨天 18:24
中海油的海上石油平台通常使用的动力电电源规格确实是三相三线制380V AC。这种配置没有提供中性线(N线),主要原因是在高功率、高压力的工业环境中,使用三相三线制可以减少导线的数量,从而简化线路、节省空间和成本。至于接地,平台会有专门的接地系统保证安全,不必须依赖于电源线中的中性线来实现。所以,即使只有三根相线,也能满足安全和功能需求。
.
作者:
myface
时间:
4 小时前
海上平台应该跟船舶一样,用的是三相三线的IT系统。