新项目中安装E+H雷达液位计,安装好后,设置好了空标3.9米满标3.5米。罐子中也没进料,几小时后显示有1米多的液位。进行抑制后显示0。但几小时后又显示1米多的液位。再抑制后显示0。几小时后还是变成了1米多。有没有大神知道怎么回事?可以肯定是个空罐。

 

发表于 2017-9-28 21:04:36

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
tiandiyixian + 2 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 芒刺_JMVL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

本帖最后由 1111111 于 2017-9-28 21:50 编辑

谢谢弟弟!

雷达雷疯子撒。。。纳粹的雷达,那是疯子里的,疯狗挖~~~~~

几小时跑偏1米,哥又涨见识喽!
几小时跑偏1米,哥又涨见识喽!
几小时跑偏1米,哥又涨见识喽!


谢谢弟弟!




 

发表于 2017-9-28 21:22:35

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

陈晓彬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
1、空罐3.9m,满罐3.5m,这个罐的量程只有0.4m?
2、安装位置是否太靠近罐壁或者其他有影响的位置。
3、检查下参数设置是否正常。
4、不排除该表模块功能故障

 

发表于 2017-9-28 22:46:07

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
tiandiyixian + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

看样子是离底部1米多干扰挺强,应该是那位置有干扰,要确认在那位置有没什么特殊结构,或者是不是雷达安装离罐壁太近了,雷达波到那位置打到罐壁了
楼主要能提供设备安装图才好分析

 

发表于 2017-9-29 08:18:27

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
870471450 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

rain814218551VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
在别的罐子试一下,排除表的故障,检查安装位置是否合理,安装短管高度是否太高,离管壁太近造成干扰

 

发表于 2017-9-29 09:39:27

回复

使用道具 举报

色棍在线VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
陈晓彬 发表于 2017-9-28 22:46
1、空罐3.9m,满罐3.5m,这个罐的量程只有0.4m?
2、安装位置是否太靠近罐壁或者其他有影响的位置。
3、 ...

量程就是3.5M。可以改。空高固定值。

 

发表于 2017-9-29 09:39:49

回复

使用道具 举报

色棍在线VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
流浪的破晓 发表于 2017-9-29 08:18
看样子是离底部1米多干扰挺强,应该是那位置有干扰,要确认在那位置有没什么特殊结构,或者是不是雷达安装 ...

同意同意

 

发表于 2017-9-29 09:40:25

回复

使用道具 举报

minizeroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
液位计带导波管么?如果是,导波管内壁可能有毛刺;
如果没有导波管,建议加上。
也可能是罐内构件的影响,或者罐底是椭圆封头,雷达波到达罐底后,无法反射回检测元件。

 

发表于 2017-9-29 12:27:38

回复

使用道具 举报

李淳风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
把干扰抑制曲线调出来看看

 

发表于 2017-9-29 13:28:37

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-23 02:58

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.182620 second(s), 100 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197