如何是防爆区内设窗户,就设一个固定窗吧!(休息室内有不防爆电器的情况下)

 

发表于 2012-8-7 13:54:48

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
chenfei422 + 6 谢谢你啊

查看全部评分

回复

使用道具 举报

侯小弟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zfy_80522 发表于 2012-8-3 14:02
这主要要根据废油的危险性等级,来选用不同的防爆电机。

甚至,如果是普通废机油、废柴油根本不需要防爆电机——丙类。

 

发表于 2012-8-14 11:37:44

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
yzhang2010 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

侯小弟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zfy_80522 发表于 2012-8-4 12:07
防火堤的有效容积的计算时,若防为堤内有隔堤(一般为0.5-0.8m)内应除去,个人意见!
另外,有个凝问:隔 ...

这个高度一般情况下是没有问题的。但是防火堤并不是仅仅由高度决定的,还有容积、与储罐间距的问题需要一起考虑。详细可以翻看防火堤设计规范。

 

发表于 2012-8-14 11:40:57

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
hgsafety + 1 积极参与
yzhang2010 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

侯小弟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zfy_80522 发表于 2012-8-4 16:03
可能现在主要是对生产的影响,比如氧化不完全。。对安全的影响应从这几方面:一、是否会形成爆炸性气体环 ...

顺酐积聚静电可能性不大,但是顺酐对人体危害很大的。

 

发表于 2012-8-14 11:48:27

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
hgsafety + 1 积极参与
yzhang2010 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

firemaleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
工程施工需要要求施工单位制订安全技术措施费用使用计划和承诺书吗?

 

发表于 2012-8-14 16:56:08

评分

参与人数 3财富 +15 收起 理由
hgsafety + 1 积极参与
侯小弟 + 9 积极参与
yzhang2010 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

min1105VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我有个问题,在使用光气和固体三光气的反应中,对整个反应系统的气体如何处理?是要所有的釜全部密封并且用大型好的吸收塔处理吗?在固体三光气加料的操作有什么好的投料设备?

 

发表于 2012-8-21 21:06:30

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
hgsafety + 1 积极参与
侯小弟 + 9 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

侯小弟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
min1105 发表于 2012-8-21 21:06
我有个问题,在使用光气和固体三光气的反应中,对整个反应系统的气体如何处理?是要所有的釜全部密封并且用 ...

需要密闭设备,收集气体后进行破光处理。光气可不是开玩笑的。
至于说设备,我不是很了解,我其实不懂设备。

 

发表于 2012-8-22 10:35:01

评分

参与人数 3财富 +15 收起 理由
hgsafety + 2 深入讨论
ckwcba + 5 同意你的观点
yzhang2010 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

侯小弟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
firemale 发表于 2012-8-14 16:56
工程施工需要要求施工单位制订安全技术措施费用使用计划和承诺书吗?

法规没有规定这么多吧。
我现在时要和施工单位签订一个安全协议,注明各自的安全责任。并且要求对方编制安全管理和安全技术措施计划。至于费用计划,我倒真没要求过。

 

发表于 2012-8-22 10:37:02

评分

参与人数 3财富 +12 收起 理由
hgsafety + 1 积极参与
依依公主 + 1 积极参与
yzhang2010 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

潘洁123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
求助:公司有一压缩空气罐需要做打磨除锈,刷油漆,有什么危险性,需要注意点什么。谢谢

 

发表于 2012-8-23 15:03:22

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
hgsafety + 1 积极参与
侯小弟 + 9 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yjlccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我想问你一下应急与预防的实际工作重点在哪儿?还有员工不配合你的管理方法?

 

发表于 2012-8-23 18:37:44

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
侯小弟 + 1 我愚笨,我看不懂你的问题。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

沉睡的太阳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
公司现在搞安全标准化,分派给我一些任务,自己不是搞安全的,有些东西第一次听说,想请教一下生产设施建设“三同时”文件都包括哪些、建设“六阶段”的资料和审查意见都是哪些啊

 

发表于 2012-8-24 10:59:09

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
hgsafety + 1 积极参与
yzhang2010 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

侯小弟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
潘洁123 发表于 2012-8-23 15:03
求助:公司有一压缩空气罐需要做打磨除锈,刷油漆,有什么危险性,需要注意点什么。谢谢

这个我建议你尝试着自己分析分析,对自己的安全管理也有好处。
可以通过周围环境、设备本身、作业过程、涉及的危险物质几个方面来综合考虑。

 

发表于 2012-8-24 11:15:33

评分

参与人数 3财富 +14 收起 理由
hgsafety + 1 积极参与
依依公主 + 1 积极参与
yzhang2010 + 12 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

侯小弟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
沉睡的太阳 发表于 2012-8-24 10:59
公司现在搞安全标准化,分派给我一些任务,自己不是搞安全的,有些东西第一次听说,想请教一下生产设施建设 ...

网上搜索一下吧,看得出来你确实没搞过安全。你们公司给你安排安全标准化体系建立工作本身就是个问题。祝你们早日通过安全标准化。

 

发表于 2012-8-24 11:18:20

评分

参与人数 3财富 +12 收起 理由
hgsafety + 1 积极参与
ckwcba + 5 同意你的观点
yzhang2010 + 6 呵呵

查看全部评分

回复

使用道具 举报

taliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
请问侯兄弟。我们的新厂规划时,安监的人认为三酸提纯厂房应按甲类厂房建筑有道理吗?他们的理由是硝酸、硫酸有氧化性会发生燃烧、爆炸危险。但我们的生产只有物理过程,生产场所没有反应物带入,不可能有危险反应。个人认为定性为甲类建筑不太合理。对这个问题侯兄弟有何高见。

 

发表于 2012-8-25 08:24:44

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
hgsafety + 1 积极参与
yzhang2010 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hao0923VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
老侯,柴油储罐放空口(带阻火呼吸阀)与导热油炉的烟囱的间距为多少?
《石规》7.3.7 条。。。。
        3. 距明火、散发火花地点15m半径范围内不应设排气管。
适用吗?除此之外还有哪条规范适用?

 

发表于 2012-8-27 14:45:23

评分

参与人数 3财富 +7 收起 理由
hgsafety + 1 积极参与
ckwcba + 1 积极参与
yzhang2010 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

侯小弟楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
tali 发表于 2012-8-25 08:24
请问侯兄弟。我们的新厂规划时,安监的人认为三酸提纯厂房应按甲类厂房建筑有道理吗?他们的理由是硝酸、硫 ...


1、硝酸乙类,硫酸也是(发烟的),定为甲类不合理。
2、定性为哪类与物料有关,和工艺无关,以工艺作为划分类别的依据是错误的。
3、硝酸硫酸提纯工艺危险性蛮高的,不要漠视。

 

发表于 2012-8-29 16:01:51

点评

???波波,不仅与物料有关,还与工艺大有关系呢,比如用气体、液体等燃料做燃烧以作其他用途的生产时就划为丁类了,即使燃料为甲、乙、丙类。  发表于 2012-9-1 10:53

评分

参与人数 2财富 +2 收起 理由
hgsafety + 1 积极参与
依依公主 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

侯小弟楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
hao0923 发表于 2012-8-27 14:45
老侯,柴油储罐放空口(带阻火呼吸阀)与导热油炉的烟囱的间距为多少?
《石规》7.3.7 条。。。。
       ...

什么单位?一般单位用建规,加油站用加油规,大型石化企业才用石化规。

 

发表于 2012-8-29 16:04:15

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
依依公主 + 1 积极参与
ckwcba + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

侯小弟楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
yjlcc 发表于 2012-8-23 18:37
我想问你一下应急与预防的实际工作重点在哪儿?还有员工不配合你的管理方法?

制定一个能用的预案、配备必须的应急装备、演练。员工不配合我就帮不上你了,很靠你的老板和你自己了。

 

发表于 2012-8-29 16:08:10

评分

参与人数 4财富 +15 收起 理由
yuhui3311509 + 5 欢迎积极参与交流
hgsafety + 1 积极参与
依依公主 + 1 积极参与
ray1513 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yanhengchangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
请教一下,钢结构车间有许多乙炔割焊工位,乙炔管为碳钢管,经干、支管分布到车间几十个工位(压力应该不大),已经使用5年,现发现乙炔管出气不畅,怀疑是水或其他物质堵塞,因涉及安全问题,请教如何安全处理。
     我想,能不能通过末端将管内余压排放到大气,无表压后,
1用低压氮气逐渐置换出管内残余乙炔气(通过胶管排至空旷处大气),再提高氮气压力,排出管内存水?
2用自来水直接代替氮气,置换出含有乙炔成分的水后,再用氮气顶出管内所有水分、吹干?

          关闭乙炔主阀后,管内乙炔气量应该不是很多,谢谢专家指教,QQ:1049417779

 

发表于 2012-8-31 12:09:34

点评

如果能分段拆开,那就分段拆开检查,管道不大的话,内残留的就没多少。,乙炔微溶于水,先用水置换,从最低点进水,最高点满水后排水,然后氮气吹扫,再用测爆仪检测。关闭乙炔主阀后,一定要加盲板。  发表于 2012-9-1 10:45

评分

参与人数 3财富 +14 收起 理由
yuhui3311509 + 5 欢迎积极参与交流
hgsafety + 1 积极参与
ray1513 + 8 欢迎积极参与交流

查看全部评分

回复

使用道具 举报

侯小弟楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
yanhengchang 发表于 2012-8-31 12:09
请教一下,钢结构车间有许多乙炔割焊工位,乙炔管为碳钢管,经干、支管分布到车间几十个工位(压力应该不大 ...

这个情形没见过,想象不出来。许多是怎么个多法?看样子是家金属加工企业?用先用水还是先用氮气也许不是主要的,主要是压出来的乙炔怎么处理?是直接排空还是烧掉?我个人以为收集后烧掉比较好,那就用水压。
我对非化工企业了解少,不太敢作判断。

 

发表于 2012-8-31 17:00:25

评分

参与人数 4财富 +18 收起 理由
yuhui3311509 + 5 积极参与
hgsafety + 2 深入讨论
依依公主 + 1 积极参与
ray1513 + 10 谦虚

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.384843 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197