欢迎讨论:
        1、 当联锁输入信号为多个检测元件的测量值计算结果时,例如:加热炉的空燃比,该信号的手动MOS触发时,是将计算结果、涉及计算的原始检测元件都旁路?还是将计算结果、涉及计算的原始检测元件其一旁路?

        2、手动MOS为操作员界面上的软开关,通过通讯方式接入安全仪表系统。当操作员站与安全仪表系统之间的通讯故障时,旁路处于何种状态?当通讯重新建立后,旁路又处于何种状态?

 

发表于 2024-5-13 08:37:28

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

发菜008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
荣誉会员  |  头衔:  TA暂未设置 
1. 旁路时应该将计算结果和涉及计算的原始检测元件都旁路,以确保整个联锁逻辑不受影响。
2. 通讯故障时,旁路通常会被保持在故障前的状态。当通讯重新建立后,需要根据系统设计和安全要求来确定旁路的状态,可能需要手动重置或自动回到旁路前的状态。
.

 

发表于 2024-5-13 08:56:10

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
第2段  个人见解有点不太合理。一般MOS开关做到辅操台,如过做到操作界面一般坐在安全仪表系统(SIS系统)的界面。这里所谓的通讯出问题,旁路应该是在操作之前的状态,因为上位机的软点动作后,实际下位机已经变化了。

 

发表于 2024-5-13 10:42:17

回复

使用道具 举报

书籍《安全仪表控制系统(SIS)》。

 

发表于 2024-5-13 13:48:30

安全仪表控制系统(SIS).pdf

117.85 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 财富 -5

 [预览]  

回复

使用道具 举报

Super-88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学5年  |  头衔:  【仪表领域从业者】
已绑手机   本月人气分:24  

1. 仅将计算结果旁路,原始检测元件不受影响。
2. 应维持当前状态。当通讯重新建立后,旁路状态不变。

 

发表于 2024-5-13 16:44:11

点评

书籍《安全仪表系统在过程工业中的应用》。  详情 回复 发表于 2024-5-15 08:40
回复

使用道具 举报

Super-88 发表于 2024-5-13 16:44
1. 仅将计算结果旁路,原始检测元件不受影响。
2. 应维持当前状态。当通讯重新建立后,旁路状态不变。

书籍《安全仪表系统在过程工业中的应用》。

 

发表于 2024-5-15 08:40:07

安全仪表系统在过程工业中的应用.pdf

14.31 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 财富 -5

 [预览]  

回复

使用道具 举报

EnjoyselfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  【仪表设计领域从业者】
已绑手机   本月人气分:25  
1、加热炉的空燃比,该信号的手动MOS触发时,仅将计算结果旁路,涉及计算的原始检测元件不受影响。
2、通过通讯方式接入安全仪表系统,当操作员站与安全仪表系统之间的通讯故障时,旁路应维持当前状态。当通讯重新建立后,旁路状态不变。

 

发表于 2024-5-15 15:01:58

回复

使用道具 举报

谢谢分享。

 

发表于 2024-5-17 16:58:02

回复

使用道具 举报

zhdsVIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
感谢分享。

 

发表于 2024-5-17 17:00:15

回复

使用道具 举报

谢谢分享。

 

发表于 2024-5-20 15:47:32

回复

使用道具 举报

感谢分享。

 

发表于 2024-5-21 08:07:04

回复

使用道具 举报

Hygge@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  【仪表控制系统主管】
已绑手机   本月人气分:30  
Enjoyself 发表于 2024-5-15 15:01
1、加热炉的空燃比,该信号的手动MOS触发时,仅将计算结果旁路,涉及计算的原始检测元件不受影响。
2、通 ...

 

发表于 2024-5-21 16:00:47

回复

使用道具 举报

谢谢分享。

 

发表于 2024-5-25 09:48:24

回复

使用道具 举报

AaLeeVIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  【仪表自控领域从业者】
已绑手机  
zhoudingshengs 发表于 2024-5-13 13:48
书籍《安全仪表控制系统(SIS)》。

感谢资料分享。

 

发表于 2024-5-29 12:44:14

回复

使用道具 举报

Q6P6D6688VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  【仪表领域从业者】
已绑手机  
zhoudingshengs 发表于 2024-5-13 13:48
书籍《安全仪表控制系统(SIS)》。

谢谢资料分享。

 

发表于 2024-5-29 16:33:40

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.271831 second(s), 115 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197