在有毒介质,甲类介质的管道上进行盲板抽堵时,应在有物料来源的阀门的另一侧。如何理解,若没有阀门和法兰的管道上如何处理?

 

发表于 2024-1-22 13:00:42

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 liding2006 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

时光荏苒,岁月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
荣誉会员  |  头衔:  TA未设置 
如果是没有阀门和法兰的管道,通常需要在管道上增设法兰,并在适当位置切断管道,以便在此位置加装盲板。如果是永久性堵断,可能需要焊接一个盲板。这样的操作需要严格遵循相关的安全规程,防止有毒介质泄漏。
.

 

发表于 2024-1-22 13:13:02

回复

使用道具 举报

6586753VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  【注册安全工程师】
已绑手机  
在另一侧就算有泄漏,还有阀门阻挡一下,装卸阀门过程中防止意外事故发生,没有阀门就是另当别论了,你就要清空整个罐子和管道的物料了,因为你加盲板的时候会导致罐子和管道的物料泄露出来,一边装一边漏盲板有可能装不上去,那就是更大的事故了

 

发表于 2024-1-22 19:24:48

回复

使用道具 举报

如果真没有阀门,那绝对是设计缺陷,或是压根就没有设计!

 

发表于 2024-1-22 19:25:31

回复

使用道具 举报

pltVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
最简单理解,就是A装置维检修时与其他系统隔离。你想想盲板怎么操作可行?即隔离的A装置又不影响其他装置?

 

发表于 2024-1-29 16:31:42

回复

使用道具 举报

xlxuiinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
按介质流向,阀门的后法兰。
采取带压封堵措施。

 

发表于 2024-1-30 12:29:22

回复

使用道具 举报

sdsxcplVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
意思是就是在阀门的下游法兰条盲板,因为关阀门后下游可以卸掉压力和物料,以打开管道

 

发表于 2024-1-30 20:18:44

回复

使用道具 举报

大头菜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
很好理解,就是从作业安全出发。

 

发表于 2024-4-1 10:48:09

回复

使用道具 举报

怎么会没有阀门

 

发表于 2024-4-1 10:51:14

回复

使用道具 举报

就是按物料流向的阀门后加盲板,盲板是为了隔断,阀门相当于第一道措施,更加保险,若没有阀门或法兰说明该处不是隔断的位置

 

发表于 2024-4-2 09:28:16

回复

使用道具 举报

yinyayinkeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
理解这句话并不难,阀门另一侧是处于安全考虑:即使物料段有异常能量过来,阀门还能起到截断保护作用。一般管道上都会有阀门和法兰组合,当然也有一些没有的(比如LNG低温管道上,阀门都是焊接的),没有法兰,且阀门不可靠时,要检修(比如动火等)一般会采取清空物料,并且置换干净的办法。若无法清空,不得已只能采取特级动火的方式。

 

发表于 2024-4-3 14:32:27

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.280429 second(s), 98 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197