夜班,某装置温度失灵,打开接线盒盖,端子板竟顶了起来,发现热偶丝内部有冰,而上面没有,判断保护套管漏,水进入套管成冰后将热偶丝顶起,造成端子接触不好,重接后正常,但需要更换新热偶,目前暂时看看温度。各位师傅,在冬季环境温度零下10多度甚至20多度时,在现场测量热电偶毫伏值,此时现在测量的误差怎么计算,此时产生了负毫伏值,正常情况下,是把环境温度值加上的,比如热端200度,环境温度20度,测量出的毫伏值,要加上20度的,冬天这零下怎么算呢?不知道我说明白没,各位师傅,多担待!

 

发表于 2023-12-14 15:29:52

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
智者明 + 10 支持

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 fsls 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

mame999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
荣誉会员  |  头衔:  TA暂未设置 
当您在低温环境中测量热电偶的输出时,确实需要对环境温度进行适当的补偿,以确保测量结果的准确性。热电偶的输出是基于两个接点(热端和冷端)之间的温差,如果冷端即参比端的温度已知且稳定,您就可以计算出热端的真实温度。

一般来说,参比端(也就是热电偶的冷端或接线端)应当处于已知并且稳定的温度,这个温度通常是0°C(冰水混合物)或常温(一般假设为20°C)。在实际应用中,参比端的温度可能会因环境温度变化而变化,所以需要进行补偿。

对于冷环境(比如零下10°C或更低),您需要测量参比端的实际温度,并根据热电偶的类型使用适当的热电势与温度之间的关系表或公式来进行补偿计算。这些表或公式可以在热电偶的技术手册或标准书籍中找到。

以标准参比端温度是0°C 为例进行计算,如下:

1. 测量实际的参比端温度(设为 Tc,单位为°C)。
2. 查找热电偶的型号对应的温度-毫伏值表,找到实际参比端温度 Tc 对应的毫伏值(Mv_c)。
3. 测量热电偶的输出毫伏值(Mv_m)。
4. 计算补偿后的毫伏值 Mv = Mv_m - Mv_c(如果参比端温度低于0°C,那么 Mv_c 将是一个正值,您需要从测量值中减去这个值)。
5. 使用补偿后的毫伏值 Mv 查找表格或计算对应的热端温度 Th。

这里,您提到正常操作是在测得的毫伏值上加上参比端的温度,但实际上是需要将因参比端温度变化而产生的毫伏值与测量毫伏值相结合,进行适当的补偿计算。

请记住,每种类型的热电偶(K型、J型、T型等)都有自己特定的温度-毫伏关系,因此您需要确保使用正确的数据和公式进行计算。如果您不确定如何处理这些计算,可以咨询一位经验丰富的工程师,或使用自动补偿功能的热电偶读取设备(如热电偶温度传感器或多功能过程校准器等)。
.

 

发表于 2023-12-14 15:53:13

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川讲师  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
零下测量出来的mV值减去零下的环境温度mV值

 

发表于 2023-12-15 08:26:18

回复

使用道具 举报

fsls楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
mame999 发表于 2023-12-14 15:53
当您在低温环境中测量热电偶的输出时,确实需要对环境温度进行适当的补偿,以确保测量结果的准确性。热电偶 ...

谢谢您详尽的回答

 

发表于 2023-12-15 17:41:24

回复

使用道具 举报

fsls楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
jlszhoujidai 发表于 2023-12-15 08:26
零下测量出来的mV值减去零下的环境温度mV值

谢谢您!

 

发表于 2023-12-15 17:41:48

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.065515 second(s), 60 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197