请教各位老师,对于化工厂区的普通消防水管压力最低要求是多少MPa,在建规、建筑防火、消防通用管理规定里都没有找到明确的要求,请各位大神指点,要求是多少,出处

 

发表于 2023-11-17 08:31:08

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 走向盛唐 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

回帖奖励 +1 财富值财富

规定里面的底线要求,各厂情况不一样所以需求也不同,工厂设计资料里面会有

 

发表于 2023-11-17 08:46:54

回复

使用道具 举报

一笑而过^O^VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
荣誉会员  |  头衔:  TA未设置 
化工厂区的消防水管网压力最低要求通常依据国家或地区的消防标准和规范来确定。在中国,相关的要求可以参考《建筑设计防火规范》(GB50016)和《消防水供应及消火栓系统技术规范》(GB50974)等规范。

根据《消防水供应及消火栓系统技术规范》(GB50974),一般情况下,消防水管网应保证在最不利点的工作压力不低于0.07MPa(即7米水柱),以确保消火栓能正常喷水。对于高层建筑、地下空间及其他特殊建筑的消防水管网压力要求可能会更高。

需要注意的是,并非一成不变,化工厂作为特殊场所,其消防水管网的设计压力还可能依据具体生产工艺、存储物质的危险性、消防设施的配置以及消防水炮的使用要求等因素来确定。有时还需要参考地方消防部门的具体规定,尤其是针对危险化学品的处理和储存设施。

建议联系当地消防局或专业消防工程师,获取最准确和最适用的要求。同时,设计时还需要考虑管网的静压、动压损失,确保在远离供水源的地方也能满足设计压力要求。
.

 

发表于 2023-11-17 09:22:37

回复

使用道具 举报

sinoengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

回帖奖励 +1 财富值财富

大型化工企业都有等级消防水管网,高压消防水压力大于1.6MPa,而低压消防水压力不小于0.6MPa。

 

发表于 2023-11-17 10:06:50

回复

使用道具 举报

走向盛唐楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
出自哪个规定要求呢?

 

发表于 2023-11-17 11:26:04

回复

使用道具 举报

潜水试深VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

回帖奖励 +1 财富值财富

GB55036

 

发表于 2023-11-17 11:39:43

回复

使用道具 举报

xlxuiinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
0.7
SHT 3219-2022石油化工消防泵站设计规范
5.2.2

 

发表于 2023-11-17 13:18:32

回复

使用道具 举报

《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008 (2018 年版)及《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 消防要求,最不利点压力要求0.8Mpa。正常情况下,消防稳压装置保持消防冷却水管网压力为0.8Mpa。如果管网压力低于0.7 Mpa时,消防稳压装置自动开启。当管网压力高于或等于0.8Mpa时,消防稳压装置自停。

 

发表于 2023-11-17 14:38:42

回复

使用道具 举报

高压消防水压力大于1.6MPa;   低压消防水压力不小于0.6MPa;稳高压消防水压力不小于0.7MPa;都有规范要求

 

发表于 2023-11-17 18:04:22

回复

使用道具 举报

走向盛唐楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
sinoeng 发表于 2023-11-17 10:06
大型化工企业都有等级消防水管网,高压消防水压力大于1.6MPa,而低压消防水压力不小于0.6MPa。

出自哪个标准呢

 

发表于 2023-11-18 20:41:12

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.188303 second(s), 79 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197