各位同仁:

请教燃气导热油炉(100-200万大卡)能否直接布置在丙类标准厂房的一个角落。如能,厂房内其他区域是否还能修车间放置设备,以及间距如何?还有什么其他注意事项?

 

发表于 2023-9-27 18:17:01

 企业会员】品牌推荐





   【煤气柜制作】【气柜安装】 专业施工  业绩丰富

     交流:13953759998  安经理

      徐州市中宇建设工程有限公司



声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 ljtianya 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

asd6692569VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
可以,锅炉,燃气按明火设备考虑;要考虑有机热载体的火灾危险性等级。

 

发表于 2023-10-4 11:48:14

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

逆水迎风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
本帖最后由 逆水迎风 于 2023-10-10 12:29 编辑

       首先要看你的厂房是在什么区域。如果是防爆区,那就是肯定不能布置的。如果是在非防爆区,才可以考虑布置燃气导热油炉。
       非防爆区域内,导热油炉的布置需要一定的隔离距离(可参照GB50160《石油化工企业防火设计规范》)推荐的距离。丙类标准厂房,有的是视为二级防爆区域,是不能放置燃气导热油炉的。

 

发表于 2023-10-4 15:58:58

评分

参与人数 1财富 +50 收起 理由
yxmqh + 50 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

伟伟元元VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
 【V号:AH8101938】  已绑手机  
改用电加热是可行的。

 

发表于 2023-10-7 11:49:59

回复

使用道具 举报

逆水迎风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
本帖最后由 逆水迎风 于 2023-10-10 12:28 编辑

燃气式导热油炉,一定是布置在非防爆区。有兴趣的朋友可以查看GB 50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范中的第3.2.2条款中,关于明火设备及其附近区域属于非爆炸危险区域的描述。

 

发表于 2023-10-10 11:25:52

回复

使用道具 举报

beiyuanmajiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
燃气导热油炉一般布置在室外,因有烟囱(较高)等,另可设置在防爆区域,做好防火间距隔离即可

 

发表于 2023-10-10 16:37:44

回复

使用道具 举报

逆水迎风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
beiyuanmaji 发表于 2023-10-10 16:37
燃气导热油炉一般布置在室外,因有烟囱(较高)等,另可设置在防爆区域,做好防火间距隔离即可

理解你的意思,但不同意你的说法。
1.理解你在防爆区,隔离出一块地方,布置燃气式导热油炉,这种做法确实可以做。
2.隔离出来的区域,与原来的防爆区,已经明确的分割为两个区域,一个是防爆区,一个是非防爆区(放置燃气导热油炉区域)。逻辑上终究还是说明,燃气导热油炉不能放置防爆区,必须与防爆区分割之后放置。

 

发表于 2023-10-14 09:02:55

回复

使用道具 举报

jjxjzltyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【注册安全工程师】
已绑手机  
我理解可以的,独立的区域和周边隔离,燃气泄漏监测和事故通风联锁,火灾风险锅炉算丁类,对丙类厂房本体应该没印象

 

发表于 2023-10-17 08:46:43

回复

使用道具 举报

冷风@细雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学4年  |  头衔:  【车间管理】
已绑手机  
满足安全距离就可以吧

 

发表于 2023-10-28 10:12:20

回复

使用道具 举报

君逸天下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
可以,锅炉,燃气按明火设备考虑;要考虑有机热载体的火灾危险性等级。

 

发表于 2023-11-4 17:12:54

回复

使用道具 举报

逆水迎风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
本帖最后由 逆水迎风 于 2023-11-9 12:31 编辑

这个问题已经参与讨论了多次,之前都是从正面讨论这个问题,这次就从反面和诸位探讨一下。燃气式导热油炉有一个部件,被称为:防爆门。防爆门的作用是什么,不多说了。防爆门的存在,这个就表明,从防爆门可能喷射出火焰或者高温气流。防爆门的存在,就和防爆区是无法共存的,而明火设备,防爆门是必须存在的。

 

发表于 2023-11-8 13:28:07

回复

使用道具 举报

leo_bNzp5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
逆水迎风 发表于 2023-11-8 13:28
这个问题已经参与讨论了多次,之前都是从正面讨论这个问题,这次就从反面和诸位探讨一下。燃气式导热油炉有 ...

 

发表于 2023-11-20 16:06:57

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.210315 second(s), 142 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197