[讨论] 氧气管路的快开阀门

[复制链接]
1.1K |10
阅读字号:
zeloygeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
工业金属管道设计规范 GB50316- 2000,5.5.9:对于氧气管道不应使用快开、快闭型的阀门。阀内垫片及填料不应采用易脱落碎屑、纤维的材料或可燃的材料制成。
条文说明:5.5.9阀门的手柄旋转90°开或关的阀门,或开关速度与其相当或更快的阀门,属于快开快闭型阀门。




实际上氧气管道见到好多球阀,请教一片,二片,三片球阀难道不属于快开么?还有现在氧气都会装切断阀。咋整。

 

发表于 2023-4-18 14:44:26

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zeloyge 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

mingbaobao001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【工艺资深技术人员】
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
您提到的球阀一般都是手柄旋转90°开或关的快开快闭型阀门,因此不符合工业金属管道设计规范GB50316-2000,5.5.9中针对氧气管道阀门的要求。然而,现实中为了方便操作和控制氧气供应,一些球阀仍被广泛使用。为了避免安全事故的发生,这些球阀在选材和设计上需要特别注意。

为了保证氧气管道的安全使用,在球阀选用时应选择专门用于氧气管道的阀门,并严格按照安装说明进行安装和维护。同时,在管路上应该安装切断阀以便在出现问题时及时停止氧气供应。
.

 

发表于 2023-4-18 14:44:49

回复

使用道具 举报

这个还要看管径、介质流速、压力的因素,供参考。
建议,把你的问题细化,不能笼统的以点带面。

 

发表于 2023-4-19 08:25:18

回复

使用道具 举报

这个规范可能滞后了。我们设计,安装的氧气站,转炉顶吹等都是有快速切断阀的。快速切断并不是指球阀这种90℃开关的,像截止阀这种结构也可以作为快速切断用。但现在很多选用球阀作为快速切断阀,成本低,用起来也稳定,密封副PTFE也不容易脱落碎屑。

 

发表于 2023-4-20 21:00:07

回复

使用道具 举报

sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
JBT 12955-2016 《氧气用阀门 技术条件》中5.4.1条规定,“球阀应选用齿轮传动的”。所以氧气管道不能选用快开阀门。

 

发表于 2023-4-21 16:08:06

回复

使用道具 举报

zeloyge楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
CHANGBAISHI 发表于 2023-4-19 08:25
这个还要看管径、介质流速、压力的因素,供参考。
建议,把你的问题细化,不能笼统的以点带面。

从设计角度,不符合项就一刀切了。

 

发表于 2023-4-25 08:23:20

回复

使用道具 举报

zeloyge楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
sf169 发表于 2023-4-21 16:08
JBT 12955-2016 《氧气用阀门 技术条件》中5.4.1条规定,“球阀应选用齿轮传动的”。所以氧气管道不能选用 ...

好多小管径实际采用的就是一字球阀。转个90度开关,从定义上说就是快开阀门

 

发表于 2023-4-25 08:24:11

回复

使用道具 举报

zeloyge楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
永禾流体科技 发表于 2023-4-20 21:00
这个规范可能滞后了。我们设计,安装的氧气站,转炉顶吹等都是有快速切断阀的。快速切断并不是指球阀这种90 ...

正解,医用氧气也有此项规定。还是不得使用快开阀门。。。难难

 

发表于 2023-4-25 08:25:22

回复

使用道具 举报

zeloyge楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
mingbaobao001 发表于 2023-4-18 14:44
您提到的球阀一般都是手柄旋转90°开或关的快开快闭型阀门,因此不符合工业金属管道设计规范GB50316-2000, ...

嗯嗯,按照实际使用肯定没有问题,但是很多业主学者抓的就是规范,不符合规范,都不敢大声说话了。

 

发表于 2023-4-25 08:26:22

回复

使用道具 举报

zeloyge 发表于 2023-4-25 08:23
从设计角度,不符合项就一刀切了。

还要注意一点,针对一种阀门是否属于快切,一种是适合于快切动作的阀门,一种是快切的阀门执行机构。如果是适合于快切的阀门,且执行机构非是快切的执行机构也是存在的。供参考。

 

发表于 2023-4-26 06:28:22

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱