[求助] 《工业金属管道设计规范》附录F中要求的距离不满足时怎么办?

[复制链接]
8.9K |6
阅读字号:
wfcanwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
一个埋地的氮气管道(1.24MPa),与建筑的水平距离满足不了2.5米,按理来说附录F不是强制性条款,怎样才能说服专家。

 

发表于 2022-10-19 13:50:25

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 wfcanwen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

everyone2004VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
 【终身会员AH8101471】  已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
是压力管道吗?

 

发表于 2022-10-20 16:19:47

回复

使用道具 举报

wfcanwen楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
是的

 

发表于 2022-10-21 16:38:30

回复

使用道具 举报

差多少?但是图纸一定要合规,氮气管线还好;你图纸上要体现2.4m。但配管是可根据现场情况适当调整的;规范还说管道与管道间距不低于50mm呢,现在对建筑卡的严

 

发表于 2022-10-22 13:22:50

回复

使用道具 举报

疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
你看下《工业金属管道设计规范》的补充说明条款,其中注明是参考的《工业企业总平面设计规范》GB10187,其中表8.2.10地下管线与建筑物,构筑物的间距要求,虽然没有氮气管道的,但是有压缩空气管道,间距要求是1.5m,按道理说,氮气是比空气还要安全的,可以参考此处执行,而且表格下面备注4还有说明:氧气管道,距离无地下室的建筑物,小于1.6MPa,间距1.2m;有地下室,间距2m。空气实际就是氮气和氧气的混合,空气都可以1.5,氧气都可以1.2m~2m,那么氮气当然可以参考这个标准中较为严格的来执行。一般工业厂房也不会有地下室吧。

 

发表于 2022-11-10 16:06:08

点评

氮气管道比压缩空气管道危险,因为它是不可呼吸的。  详情 回复 发表于 2022-11-11 08:28
回复

使用道具 举报

everyone2004VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
 【终身会员AH8101471】  已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
疑似良民 发表于 2022-11-10 16:06
你看下《工业金属管道设计规范》的补充说明条款,其中注明是参考的《工业企业总平面设计规范》GB10187,其 ...

氮气管道比压缩空气管道危险,因为它是不可呼吸的。

 

发表于 2022-11-11 08:28:03

回复

使用道具 举报

疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
找明确的规范条文,那确实是没有的,只有那个2.5m。如果你只接受这种方式的说服方式,那就不必看下去了。

我不是搞氮气站的,但是从用户和管道设计人员的角度考虑,可以这样分析

氮气的窒息风险,需要在有限空间,氮气管道在室外,即使泄露也是在室外开放环境中,空气对流可以稀释掉氮气。如果紧邻氮气管道的建筑物墙体下面没有地下室,那么可以不用考虑这一点。《工业企业总平面设计规范》中关于埋地管旁边建筑有无地下室对管道间距的要求不同,也从侧面映证了这一点。
既然不是强制条款,又有别的规范可以验证,分析也合情合理的话,只要和专家搞好关系,问题应该不大。

 

发表于 2022-11-11 10:09:06

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.161797 second(s), 81 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197