请问如图所示方案:2个底部联通的甲醇储罐,通过气相连通后共用1套氮封、共用1个呼吸阀是否可行?需要注意什么?
微信图片_20211207223629.webp

 

发表于 2021-12-7 23:51:34

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
qy576100527 + 6 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zb030121eric 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

甲醇进口应伸到底部进料,替他没什么不可以的,两个罐连通,等同于一个罐

 

发表于 2021-12-8 11:24:36

回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1。液体应该是同步下降,二罐需要相同的补气量。
2。压控点在左罐,它压力到位了,就关补压阀, 无视右罐的压力大小。
气相平衡管相当于一块限流孔板,二侧的压差决定了右罐能补充的流量,给它升压。 

罐压大,二侧能提供的压降大,平衡管可以小一点。但是对于微压氮封,口径需要很大。 

 

发表于 2021-12-8 23:53:04

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

东南枝_NEHVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)   
考虑一下检修时其中一个罐可能要离线呢?

 

发表于 2021-12-16 16:30:06

回复

使用道具 举报

strikefreedomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学四年  |  头衔:  【工程师 化工工艺 生产管理】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
技术可行,但是,管道阻力降必须要很小,如果是常压管要求更严格,进料口要内伸到罐底。考虑单个罐检修的时候怎么办,最关键的要应付以后安全检查的专家们,会给你提各种问题的。

 

发表于 2022-1-5 16:13:50

回复

使用道具 举报

清城君VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
管径要够大。管子要保持常开,无阀或者对阀上锁,做好管理制度

 

发表于 2022-1-6 11:37:56

回复

使用道具 举报

流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一个客户,反映储罐液位不稳,公司安排我来审查,发现氮气自立阀门大了,后来将两台自立阀公用,液位平稳多了。

 

发表于 2022-1-20 09:20:23

点评

阀门大了会有什么影响呢?  详情 回复 发表于 2022-1-21 09:58
回复

使用道具 举报

我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)   
流水之云shine 发表于 2022-1-20 09:20
一个客户,反映储罐液位不稳,公司安排我来审查,发现氮气自立阀门大了,后来将两台自立阀公用,液位平稳多 ...

阀门大了会有什么影响呢?

 

发表于 2022-1-21 09:58:14

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095952 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197