[求助] 管道支架在满足跨距要求做的支架都需要做成固定架吗?

[复制链接]
2.7K |11
阅读字号:
我的名片zb030121ericVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
管道支架在满足跨距要求做的支架都需要做成固定架吗?

 

发表于 2021-11-8 11:19:31

评分

参与人数 2财富 +14 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 4 感谢分享
智者明 + 10 支持

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zb030121eric 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

能做成固定支架当然最好喽。

 

发表于 2021-11-8 12:29:19

点评

泵进出口带软接头的管道支架该怎么做呢?要是把U型卡都拧紧 软接头就失去了意义 不拧紧,就是滑动的,软接头也是失去了意义  详情 回复 发表于 2021-11-8 13:53
现场用的U型卡固定这个属于固定支架还是导向支架的?  详情 回复 发表于 2021-11-8 13:47
像UPVC管道,满足跨距了应该怎样的固定支架呢???  详情 回复 发表于 2021-11-8 13:44

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
zb030121eric + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)   
智者明 发表于 2021-11-8 12:29
能做成固定支架当然最好喽。

像UPVC管道,满足跨距了应该怎样的固定支架呢???

 

发表于 2021-11-8 13:44:05

点评

这不好说,要看计算结果。  详情 回复 发表于 2021-11-8 16:04

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)   
智者明 发表于 2021-11-8 12:29
能做成固定支架当然最好喽。

现场用的U型卡固定这个属于固定支架还是导向支架的?

 

发表于 2021-11-8 13:47:52

点评

卡紧就是固定支架,留间隙就是导向限位支架  详情 回复 发表于 2021-11-28 17:26
固定。  详情 回复 发表于 2021-11-8 16:02

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)   
智者明 发表于 2021-11-8 12:29
能做成固定支架当然最好喽。

泵进出口带软接头的管道支架该怎么做呢?要是把U型卡都拧紧 软接头就失去了意义 不拧紧,就是滑动的,软接头也是失去了意义

 

发表于 2021-11-8 13:53:57

点评

可以采用双螺栓,使软管在U型卡中有一定量的活动度。  详情 回复 发表于 2021-11-8 16:04

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zb030121eric 发表于 2021-11-8 13:47
现场用的U型卡固定这个属于固定支架还是导向支架的?

固定。

 

发表于 2021-11-8 16:02:23

回复

使用道具 举报

zb030121eric 发表于 2021-11-8 13:53
泵进出口带软接头的管道支架该怎么做呢?要是把U型卡都拧紧 软接头就失去了意义 不拧紧,就是滑动的,软 ...

可以采用双螺栓,使软管在U型卡中有一定量的活动度。

 

发表于 2021-11-8 16:04:10

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zb030121eric 发表于 2021-11-8 13:44
像UPVC管道,满足跨距了应该怎样的固定支架呢???

这不好说,要看计算结果。

 

发表于 2021-11-8 16:04:58

回复

使用道具 举报

不建议全部做成固定架,建议隔几十米做固定架,其余做导向或滑动架这样比较合理!

 

发表于 2021-11-9 16:03:11

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

vdhgfjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
固定支架就是死点。。全部固定支架管道就不能吸收热膨胀了。。肯定是不行的

 

发表于 2021-11-9 16:26:46

点评

对,有固定支架一定是有膨胀的。两个固定支架之间应当是滑动支架和导向支架  详情 回复 发表于 2021-11-28 17:26

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

vdhgfjj 发表于 2021-11-9 16:26
固定支架就是死点。。全部固定支架管道就不能吸收热膨胀了。。肯定是不行的

对,有固定支架一定是有膨胀的。两个固定支架之间应当是滑动支架和导向支架

 

发表于 2021-11-28 17:26:01

回复

使用道具 举报

zb030121eric 发表于 2021-11-8 13:47
现场用的U型卡固定这个属于固定支架还是导向支架的?

卡紧就是固定支架,留间隙就是导向限位支架

 

发表于 2021-11-28 17:26:53

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085852 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197