[求助] 仪表电缆沟需要做电缆分隔吗? [帖子3239841]

[复制链接]
已绑定手机(手机验证)
累计签到:1 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
发表于 2021-7-20 11:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

加入化海川流,与480万专业人士互动

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
做全厂管网仪表槽盒,电缆沟一直有个困惑。仪表电缆沟内需要像槽盒一样电缆分隔吗?SH/T 3019 石油化工仪表管道线路设计规范中只规定了电缆通过仪表槽盒敷设时,不同电压等级的电缆需用隔板分隔,但是电缆沟没有这样的规定。
求助各位大神,仪表电缆沟需要做电缆分隔吗?如果要做分隔,怎么做?




上一篇:德尔格P7000第七版操作说明书
下一篇:接地测量的规范测量方法

 

声明:当前内容由会员用户名 xuyangyyy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及版主海友依个人意愿的点评互动、推荐等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上所有广告、推广、信息等由会员分享,浏览者需自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果

本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明


已绑定手机(手机验证)
累计签到:1080 天
连续签到:4 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
发表于 2021-7-20 11:30:34 | 显示全部楼层
那还用说吧,你想把电缆混一块扔沟里,肯定是不行的。电缆沟要不放桥架,要不做层架,你自己选吧

 

 

 

Peterpaul彼得保罗

 

当前内容由会员 hfrs 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机(手机验证)
累计签到:1 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
发表于 2021-7-20 12:24:56 | 显示全部楼层
只要是不同电压等级的电缆,肯定要分开 ,电缆沟也是要分开,不同电压等级还有距离要求;
根据经验,即使380V,如果是变频器出来的电缆,接好屏蔽、保证距离,要不折磨人......

 

当前内容由会员 lzbelieve 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机(手机验证)
已实名认证(实名会员)
累计签到:139 天
连续签到:139 天

 工艺设备设计制造
未启用展示信息
我的日志
发表于 2021-7-20 13:16:21 | 显示全部楼层
要分离!强电,弱电分开!如果多的话,不同类型的也要分开,方便维护!

 

当前内容由会员 龙腾九天 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机(手机验证)
累计签到:1 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
 楼主| 发表于 2021-7-20 14:05:52 | 显示全部楼层
hfrs 发表于 2021-7-20 11:30
那还用说吧,你想把电缆混一块扔沟里,肯定是不行的。电缆沟要不放桥架,要不做层架,你自己选吧

你好,我是仪表电缆,不是电气电缆。最高也就只220V,99%都是本安,隔爆类型电缆。
请问有没有哪个仪表规范说电缆沟里仪表电缆需要隔开的呢?

点评

沟只是个通道,在沟里也是要铺槽盒啊,再不济也是分层走层架。隔得越开对以后维护越有好处,要是以后发现哪哪干扰了,解决起来可麻烦了,还是做在前面的好。  详情 回复 发表于 前天 17:20
任何一个规范都会要求本安和非本安分开敷设,虽然我觉得没必要。  详情 回复 发表于 2021-7-20 15:07

 

当前内容由会员 xuyangyyy 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机(手机验证)
累计签到:1080 天
连续签到:4 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
发表于 2021-7-20 15:07:47 | 显示全部楼层
xuyangyyy 发表于 2021-7-20 14:05
你好,我是仪表电缆,不是电气电缆。最高也就只220V,99%都是本安,隔爆类型电缆。
请问有没有哪个仪表 ...

任何一个规范都会要求本安和非本安分开敷设,虽然我觉得没必要。

 

当前内容由会员 hfrs 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:51 天
连续签到:4 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
符合相关规定的同时也要方便日后维护,通常仪表供电都是220AC和24DC,那你220和24肯定要分开的。你放一条沟里,里面搞个PVC管子分隔开来。个人观点

 

当前内容由会员 小面筋_YnQf0 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机(手机验证)
累计签到:12 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
发表于 前天 11:33 | 显示全部楼层
走沟的两侧,再不放心 弱电的加槽盒走沟的一侧,另一侧敷设220V的

 

当前内容由会员 rujimmy 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:2 天
连续签到:2 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
发表于 前天 16:45 | 显示全部楼层
hfrs 发表于 2021-07-20 15:07


任何一个规范都会要求本安和非本安分开敷设,虽然我觉得没必要。
比如哪个规范?

 

当前内容由会员 西北向北 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机(手机验证)
累计签到:750 天
连续签到:3 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
发表于 前天 17:20 | 显示全部楼层
xuyangyyy 发表于 2021-7-20 14:05
你好,我是仪表电缆,不是电气电缆。最高也就只220V,99%都是本安,隔爆类型电缆。
请问有没有哪个仪表 ...

沟只是个通道,在沟里也是要铺槽盒啊,再不济也是分层走层架。隔得越开对以后维护越有好处,要是以后发现哪哪干扰了,解决起来可麻烦了,还是做在前面的好。

 

当前内容由会员 myface 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机(手机验证)
累计签到:37 天
连续签到:5 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
发表于 前天 17:24 | 显示全部楼层
还是分层的好,不同电压之间的电缆分开后相互影响小。

 

当前内容由会员 守英 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员


          特别提示:本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

最新课程
悬赏任务等你参与
关闭

平台提醒上一条 /2 下一条

联系我们
关注我们
回到顶部

 

关于我们   -   隐私协议     -   网站声明    -   投放广告    -   企业会员    -     个人会员 -   管理统计

客服化海: 点击这里给我发消息   客服川流: 点击这里给我发消息  

联系电话18840911640(微信同号)   0411-88254066      电子邮箱 service@hcbbs.com

GMT+8, 2021-7-29 17:12   社区统计:   

化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.407072 second(s), 125 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197