海川化工论坛

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ

搜索
      输入要查询的主题编号:
查看: 2826|回复: 7
收起左侧

[讨论帖] 煤油和航空煤油可以用同一种可燃气体检测仪检测吗 [帖子3238749]

[复制链接]
累计签到:3 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
发表于 2021-7-16 09:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

加入化海川流,与480万专业人士互动

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
煤油和航空煤油可以用同一种可燃气体检测仪检测吗?还是需要特别对应上?厂家说可燃气检测仪对所有可燃气气体都可以检测,只要对报警参数进行相应设定就行了?这种说法对吗?我使用的是催化燃烧的可燃气体检测仪。





上一篇:甲醇差压液位计下雨天液位波动
下一篇:E+H CA80AM/COD 操作说明

 

声明:当前内容由会员用户名 无叶枫 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及版主海友依个人意愿的点评互动、推荐等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上所有广告、推广、信息等由会员分享,浏览者需自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果

本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明

已绑定手机(手机验证)
已实名认证(实名会员)
累计签到:332 天
连续签到:83 天

 工程师
未启用展示信息
我的日志
发表于 2021-7-16 09:31:01 | 显示全部楼层
煤油和航空煤油可以算是一种物质,

 

当前内容由会员 威风的奥特曼。 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

已绑定手机(手机验证)
累计签到:3428 天
连续签到:14 天

已抛锚 成长值: 435

未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
发表于 2021-7-16 11:06:06 | 显示全部楼层
可以,检测整定值不一样。

 

当前内容由会员 智者明 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容

回复

使用道具 举报

累计签到:3 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
 楼主| 发表于 2021-7-16 21:15:59 | 显示全部楼层
用甲烷标定的可燃气体检测仪,可以用来检测煤油吗?厂家给我的答复是可以,如果想产生报警,需要对应的修改报警设定值。我不知道这种说法是正确的吗?

点评

煤油是混合物,里面的可燃成分主要是各种烃,所以催化燃烧基本也就是检测烃的燃烧,而甲烷本身是一种烃...  详情 回复 发表于 2021-7-19 09:42

 

当前内容由会员 无叶枫 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容

回复

使用道具 举报

已绑定手机(手机验证)
累计签到:748 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
发表于 2021-7-19 09:42:49 | 显示全部楼层
无叶枫 发表于 2021-7-16 21:15
用甲烷标定的可燃气体检测仪,可以用来检测煤油吗?厂家给我的答复是可以,如果想产生报警,需要对应的修改 ...

煤油是混合物,里面的可燃成分主要是各种烃,所以催化燃烧基本也就是检测烃的燃烧,而甲烷本身是一种烃...

 

当前内容由会员 myface 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容

回复

使用道具 举报

累计签到:160 天
连续签到:2 天

未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
发表于 2021-7-19 15:54:50 | 显示全部楼层
1.可燃气体检测仪简单说可以检测单一的气体。也就说说,如果是氢+甲烷就不行了,至少是不准确的。像煤油汽油的挥发气体,虽然是混合物,但基本物性确定,可以算是单一气体。
2.只要标定好,可以用同一个检测仪。检测其他气体的时候,重新标定设定就行了。
3.煤油和航空油基本可以说的一种,航油更纯一些,性能更好一些。
4.催燃类的检测仪的原理其实就是个传感器,气体燃烧会改变阻值,也就对应了浓度。所以理论上可以检测所有可燃气体。
5.烷烃醇醛等等都是可以检测的,并不是因为物质由烃组成才能检测,这是两回事,别被误导。网上很多信息都偏差挺大的,装大明白的人忒多,咱论坛牛人很多的,能学到不少东西。
6.如果不放心,可以在采购合同上,把你要测试的气体都罗列下来,作为技术基准。


 

当前内容由会员 简之_myP89 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容

回复

使用道具 举报

已绑定手机(手机验证)
累计签到:1 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
可燃气体检测采用催化燃烧法,测量的是爆炸下限(LEL),一般都用甲烷标定。如果也采用这种类型的话,就是通用的

 

当前内容由会员 lzbelieve 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容

回复

使用道具 举报

已绑定手机(手机验证)
累计签到:136 天
连续签到:2 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
学习了

 

当前内容由会员 杨晓伦_M1ldI 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容

回复

使用道具 举报


          特别提示:本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

最新课程
悬赏任务等你参与
关闭

平台提醒上一条 /2 下一条

联系我们
关注我们
回到顶部

 

关于我们   -   隐私协议     -   网站声明    -   投放广告    -   企业会员    -     个人会员 -   管理统计

客服化海: 点击这里给我发消息   客服川流: 点击这里给我发消息  

联系电话18840911640(微信同号)   0411-88254066      电子邮箱 service@hcbbs.com

GMT+8, 2021-7-27 13:29   社区统计:   

化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.354169 second(s), 108 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197