请教一下,塔的差压式液位计,正负压侧各装有一压力测量变送器,塔内介质是甲醇,温度约-45℃,一下雨或者冬天温度特别冷的时候就会出现液位突然下降,等不下雨或者气温慢慢涨一点液位会慢慢涨上来,变为正常,请教各位大神,什么原因。




上一篇:浙大中控系统显示LO TRA
下一篇:煤油和航空煤油可以用同一种可燃气体检测仪检测吗

 

声明:当前内容由会员用户名 shaowenchao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及版主海友依个人意愿的点评互动、推荐等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上所有广告、推广、信息等由会员分享,浏览者需自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果

本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明

已绑定手机(手机验证)
已实名认证(实名会员)
累计签到:332 天
连续签到:83 天

 工程师
未启用展示信息
我的日志
发表于 2021-7-16 09:35:42 | 显示全部楼层
压差液位计是毛细管远传的吗?是不是差压变送器的毛细管内的硅油由于温差,压力发生变化

 

当前内容由会员 威风的奥特曼。 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

已绑定手机(手机验证)
已实名认证(实名会员)
累计签到:137 天
连续签到:137 天

 工艺设备设计制造
未启用展示信息
我的日志
发表于 2021-7-16 09:35:42 | 显示全部楼层
气温过低导致的液体密度变大引起的。差压液位对恒定密度测定准确。

 

当前内容由会员 龙腾九天 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容

回复

使用道具 举报

已绑定手机(手机验证)
累计签到:14 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
 楼主| 发表于 2021-7-16 09:43:53 来自手机版 | 显示全部楼层
威风的奥特曼。 发表于 2021-7-16 09:35
压差液位计是毛细管远传的吗?是不是差压变送器的毛细管内的硅油由于温差,压力发生变化

不是毛细管,是法兰直接连接测量变送器

 

当前内容由会员 shaowenchao 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容

回复

使用道具 举报

已绑定手机(手机验证)
累计签到:14 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
 楼主| 发表于 2021-7-16 09:47:53 来自手机版 | 显示全部楼层
龙腾九天 发表于 2021-7-16 09:35
发表于 2021-7-16 10:00:17 | 显示全部楼层
法兰压力变送器,接到设备前有根阀,这些都做了保冷,是这样的安装方式吧?下雨或者冬天液位会偏低,估计是变送器内硅油粘度发生变化引起的。

 

当前内容由会员 ssln123 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容

回复

使用道具 举报

已绑定手机(手机验证)
累计签到:115 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
发表于 2021-7-16 11:31:28 | 显示全部楼层
威风的奥特曼。 发表于 2021-7-16 09:35
压差液位计是毛细管远传的吗?是不是差压变送器的毛细管内的硅油由于温差,压力发生变化

有道理,硅油有高温型,普通型,低温型,楼主可以根据环境温度做一些措施。

 

当前内容由会员 wx_平平淡淡77119 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容

回复

使用道具 举报

已绑定手机(手机验证)
累计签到:25 天
连续签到:25 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
发表于 2021-7-18 23:11:18 | 显示全部楼层
因为本身介质为-40,外界温度降低应该影响不大。根部阀就在塔壁上,膜盒受到的影响也有限。建议检测一下电缆的绝缘

 

当前内容由会员 初心_E8JnK 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容

回复

使用道具 举报

已绑定手机(手机验证)
累计签到:1 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
你用两台压变各测正负压,然后用控制系统运算?
不知道正负压相距多高,如果可以尽量选择双法兰的,负迁移,或制作浮筒用雷达,精度很高。
至于你说的波动,感觉是温度引起的,看是否有结晶堵到法兰脖子处了。

 

当前内容由会员 lzbelieve 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容

回复

使用道具 举报

已绑定手机(手机验证)
累计签到:14 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
初心_E8JnK 发表于 2021-7-18 23:11
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
奢侈,浪费

 

当前内容由会员 杨晓伦_M1ldI 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容

回复

使用道具 举报

已绑定手机(手机验证)
累计签到:38 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
你用2台压力变送器 一个测量正压 一个测量负压 然后系统进行计算?

压力表变送器取压   在正压测的压力变送器 是不是有个负压口,  里面是不是有积水,  天气很冷 会冻起来, 导致负压式压力升高, 压力变送器测量值变低, 整体液位就下降。 气温回升  冰变了 水  。


PS 为什么不用一个差压变送器测量液位呢。   难道是因为正负压侧距离太远?

 

当前内容由会员 5233655cs 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容

回复

使用道具 举报

累计签到:73 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
帮顶,我是来学习的。

 

当前内容由会员 王掌斌 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容

回复

使用道具 举报

已绑定手机(手机验证)
累计签到:87 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
下降幅度很大有可能就是选型问题了,硅油分高低温的。

 

当前内容由会员 fristblood150 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容

回复

使用道具 举报

已绑定手机(手机验证)
累计签到:1012 天
连续签到:2 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
本帖最后由 Hariky 于 2021-7-23 07:25 编辑

唔,-45℃的液态甲醇。。。首先确定个前提,我相信表的选型是符合工况要求的。

不知你的液位测量范围是多大。塔内静压力是多大?
如果静压力高的话MPa级,这种两个压力变送器相减的方案不太合适。
因为压力变送器的量程要包住静压力的压力。进而引起绝对误差变大,甚至液位的dP和误差值差不多。

这样的话单单一个温漂就会引起明显的变化。特别是这两个压力变送器量程选择不一样的时候。

要不仅仅看DCS计算出来的液位值,还要看出现问题时上下两个压力测量点的压力数值的变化。
温漂原主要分两部分,1、电子部件受环境温度的影响。2、填充硅油受温度影响的膨胀变化。

 

当前内容由会员 Hariky 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容

回复

使用道具 举报

已绑定手机(手机验证)
累计签到:195 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
仪表是有温漂的,我觉得你这是温漂导致的。如果塔压高的话,温漂的影响会更大。

 

当前内容由会员 gaiyin47 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容

回复

使用道具 举报


          特别提示:本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

最新课程
悬赏任务等你参与
关闭

平台提醒上一条 /2 下一条

联系我们
关注我们
回到顶部

 

关于我们   -   隐私协议     -   网站声明    -   投放广告    -   企业会员    -     个人会员 -   管理统计

客服化海: 点击这里给我发消息   客服川流: 点击这里给我发消息  

联系电话18840911640(微信同号)   0411-88254066      电子邮箱 service@hcbbs.com

GMT+8, 2021-7-27 14:41   社区统计:   

化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.610316 second(s), 155 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197