QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
江苏新志成

[讨论] 低压密集型母线故障原因分析

[复制链接]
1.5K |2
阅读字号:

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
分享一份故障图片,供各位电气海友讨论与原因分析,共同提高技术与管理水平!


 

发表于 2021-7-3 16:13:29

密集型母线故障图片.webp

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 qhwangyz 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

谢谢分享,等待专业解释讨论

 

发表于 2021-7-4 13:44:10

回复

使用道具 举报

啊哈,分享了好多天没有人来分析围观啊!我来初步分析一下啦!
从故障图片及现场密集母线安装运行情况来看,本次干式变压器低压出线母线接地短路故障的原因应该是制造或现场安装组装时留下了安全隐患,导致了密集型母线其中一相主绝缘受损 ,长期运行加速老化,最终引发接地故障的发生!
从本次事故分析,我们可以吸取的主要教训应该加强出厂质量检验,及时发现问题予以根除;同时,在密集型低压母线安装过程中,必须严格供应商的安装步骤进行,强化全过程质量管理(业主质量监督和第三方监理单位的点检),防止组装安装过程中损坏主绝缘材料。

 

发表于 2021-7-12 08:30:01

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.104647 second(s), 59 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197