[求助] 消防柴油泵外设油箱是否需要隔离

[复制链接]
2.6K |11
阅读字号:
飘遥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
      近期消防对我厂消防泵房进行检查时,提出柴油泵外设油箱需要隔离,油箱体积为0.81m3,不超过1m3,柴油泵功率为647KW 4小时用油量大概在600L左右。我找了规范,规范上说的都是储油间和这个油箱应该不一样。这个需不需要隔离,如果需要有没有规范?

 

发表于 2021-5-30 16:11:37

评分

参与人数 2财富 +12 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 7 发起议题
威风的奥特曼。 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 飘遥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

pump-fansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
NFPA 30 & NFPA 37国内的不清楚了,可以请教一下去你那里检查的消防安全人员,

 

发表于 2021-6-2 06:58:34

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个隔离是什么意思 我们在国外的项目 柴油罐只设置了一个储油槽

 

发表于 2021-6-5 21:56:33

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

把油桶单独一个房间内,叫储油间

 

发表于 2021-6-22 08:37:35

回复

使用道具 举报

为什么隔离?持续关注

 

发表于 2021-6-22 13:49:16

回复

使用道具 举报

我们检查也遇到这个问题”消防水泵房的储油罐未设置在独立房间内“,不知道怎么改动,原来设计院就是这样设计的,油箱挨着柴油泵

 

发表于 2022-6-30 10:32:58

回复

使用道具 举报

xlxuiinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
截图_20220630141516.png

没有位置距离要求

 

发表于 2022-6-30 14:23:05

回复

使用道具 举报

我厂有单独防火间存放方形储油箱,应该是分开设置  但是规范就没有去核实,设计施工后就是这样子

 

发表于 2022-6-30 14:56:28

回复

使用道具 举报

applebaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学6年  |  头衔:  【给排水工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
之前有做过单独一个房间放的额,但是后来审核跟50160编制组的人联系了一下,人家说不用单独放。。。你们也可以联系一下试试

 

发表于 2022-7-1 11:26:20

回复

使用道具 举报

lpfwxhao123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们就是在旁边放着,没有单独隔离一说,谁让你单独就找谁要规范

 

发表于 2022-7-1 16:48:59

回复

使用道具 举报

我的名片金荳荳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
需要有单独储油间,要有油气排放管引出室外,安装防火呼吸阀。油箱出油口高度高于柴发油泵入口。

 

发表于 2022-8-11 16:35:25

回复

使用道具 举报

gwd91099VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1看设备摆放区域是否防爆区域
2看相关消防条例,需要咨询消防验收人员。一般会出具整改通知单,上面会写明依据。

 

发表于 2022-10-1 09:24:30

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.100611 second(s), 115 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197