《GB50484-2008石油化工建设工程施工安全技术规范》中4.4.22中要求“开关箱正常工作时不得加锁”,这很好理解怕有意外如触电时可以快速打闸。

但这又带来另一个隐患,没上锁每个人都能打开锁随意进行接线,因此《JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范》8.3.2中的要求是“配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专人负责”(不过看字面意思理解是配备锁眼,但不是硬性要求锁)。而且现实的情况的确是不上锁存在的隐患就是被人随意开箱接线。而且如果说漏电的风险可以通过开关箱中漏电保护来做屏障。

现实是开关箱不上锁存在很大的漏洞因此很多企业是上锁的,那么又违反了《GB50484-2008石油化工建设工程施工安全技术规范》,怎么办?还是说规范不适用?

我们的用于施工焊接的配电箱是否能归类到这些标准的管理范畴?我总感觉这是针对整个电网设计要求的。

 

发表于 2021-4-14 09:46:54

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题
sdscj0122 + 5 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 小垫 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

另外,各位海友可以参照最新国标《GB 50484-2019 石油化工建设工程施工安全技术标准》中的具体条文说明第4.4.19条款,非常清晰!
详细要求说明如下:
配电箱和开关箱都应有专人管理,总配电箱和分配电箱有专责电工负责归口管理,因操作任务少,平时上锁;对开关箱,专责电工有维护管理责任,但同时作为使用者的操作人员也具有管理责任;为了在出现电气故障的紧急情况下可以迅速切断电源,故规定正常工作时开关箱不得上锁,除非较长时间停用。

 

发表于 2021-4-19 10:29:01

点评

完美,干工作这样严谨就是一流!  发表于 2021-5-3 09:00
感谢!@qhwangyz 这样才是对大家的完整帮助!  详情 回复 发表于 2021-5-2 16:33

评分

参与人数 3财富 +32 收起 理由
渝琴 + 20 热心助人
小垫 + 2 深入讨论
sdscj0122 + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
电焊用你参考临时用电管控标准多好啊GB30871

 

发表于 2021-4-14 10:52:07

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

施工现场更多的是配锁,但是不上锁,只是把配电箱门关上

 

发表于 2021-4-14 13:42:58

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

小垫楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
守望者星星 发表于 2021-4-14 10:52
电焊用你参考临时用电管控标准多好啊GB30871

GB30871没对这方面做界定。但这不意味着别的规范不对你的行为做约束。

 

发表于 2021-4-14 17:36:24

点评

锁上打开多麻烦  详情 回复 发表于 2021-4-14 21:56

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

图图_yke5SVIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我觉得正常运行不得加锁是对应停电时防止误送电加锁来的,并不是把柜子门锁上不让使用者碰触开关的意思。
箱门加锁是为了防止非专业人去随意接拆线,但是箱门上会留有开关分合的操作手柄的。
不知道是这样不

 

发表于 2021-4-14 20:18:21

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
渝琴 + 10 深入讨论
sdscj0122 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

小垫 发表于 2021-4-14 17:36
GB30871没对这方面做界定。但这不意味着别的规范不对你的行为做约束。

锁上打开多麻烦

 

发表于 2021-4-14 21:56:48

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
渝琴 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bling奶茶加冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(8/14)   
你可以在管理规定里将私自开箱接线的处罚条例做好会实际一些

 

发表于 2021-4-15 08:09:24

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

btlhrdb2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我觉得规范是说工作时不得上锁,跟装锁不矛盾!

 

发表于 2021-4-15 11:32:06

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
渝琴 + 5 热心助人
sdscj0122 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

需要锁上,

 

发表于 2021-4-16 08:29:48

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
渝琴 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 myface 于 2021-4-16 09:24 编辑

配个锁,不开锁用也不能用不就两个都符合了。
不过啊不过,最要紧的是看标准要看最新的,50484已经有2019版的了,去看看4.4.19是不是就没疑惑了

 

发表于 2021-4-16 09:14:13

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
渝琴 + 10 热心助人
sdscj0122 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

扭曲了VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你们都忽略了后面几个字,并应由专人负责。负责,懂了吗?

 

发表于 2021-4-17 09:36:39

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这位海友,我来解释一下吧,应该对上锁问题就比较清晰了!
关于临时用电配电箱的管理是否上锁问题,在《SHT 3556-2015 石油化工工程临时用电配电箱安全技术规范》中第8.3条款 第8.3.4条明确要求:总配电箱和分配电箱使用时应上锁(不包括开关箱)。第8.3.5条要求,配电箱应有专人负责管理,箱门外部明细位置易标明管理负责人或维护电工的联系电话,用电要求应标注在明显位置;
而《GB 30871-2014 化学品生产单位特殊作业安全规范》中第10.4条款要求:在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁并加挂安全警示标牌;第10.6中的f) 条款也明确指出盘、箱、门应能牢靠关闭并能上锁,即现场除了末级箱不是必须要上锁外,其他均需要上锁专人负责管理。

 

发表于 2021-4-19 09:22:28

评分

参与人数 1财富 +25 魅力值 +2 收起 理由
渝琴 + 25 + 2 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

另外,根据最新国标《GB 50484-2019 石油化工建设工程施工安全技术标准》第4.4.19条款,.....总配电箱、分配电箱正常工作时应加锁,开关箱停止工作超过一小时应断电、上锁!所以,现场临时用电箱都必须带锁(包括末级开关箱)。而对末级开关箱,在现场停止作业超过1小时条件下,也必须上锁保护!

 

发表于 2021-4-19 10:11:20

评分

参与人数 1财富 +20 收起 理由
渝琴 + 20 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sjwsjwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  【海川文化参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
4.4.22 配电箱内不得放置杂物

 

发表于 2021-4-22 11:05:33

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

厚德载物_Ak7BEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
需要

 

发表于 2021-4-26 17:50:28

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

异乡人_z04I0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP孟加拉
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
过来看看

 

发表于 2021-4-29 16:11:47

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

渝琴VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
qhwangyz 发表于 2021-4-19 10:29
另外,各位海友可以参照最新国标《GB 50484-2019 石油化工建设工程施工安全技术标准》中的具体条文说明第4. ...

感谢!@qhwangyz  这样才是对大家的完整帮助!

 

发表于 2021-5-2 16:33:56

回复

使用道具 举报

icemanniuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
应该上锁,但得保证随时可以打开,电工需要时刻在现场

 

发表于 2021-5-3 08:38:56

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
sdscj0122 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

li21654050VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
需要

 

发表于 2021-5-5 09:53:12

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.731746 second(s), 170 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197