    我们的锅炉是2台20吨,压力0.5MPa的蒸汽炉,去年9月份更换药剂,由原来的磷酸三钠改为兼具除氧,阻垢,调节ph值多重功效的新型药剂,新药剂不含磷酸盐,投加初期两台炉的炉水均出现浑浊和颜色发红的想象,随着排污,1号炉的炉水恢复正常,磷酸根为0,其他指标无异常,2号炉的炉水一直为红色且浑浊,检测炉水的磷酸根为5,高的时候10左右,停炉后再启炉时,情况更加严重,加大排污效果不理想,最近还出现汽包压力异常上升的情况,求各位技术大牛帮忙指导一下,这是什么原因导致的,有什么解决办法。急!急!急!




上一篇:uop脱氢催化剂再生过程
下一篇:方箱加热炉烟囱出口氧含量与辐射室氧含量不一致

声明:当前内容由会员用户名 开心就好_FEIH 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及版主海友依个人意愿的评分或点评互动、推荐等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上所有广告、推广、信息等,需由浏览者自行判断其内容真实性或可用性,因使用相关信息造成的后果自负

本站仅提供存储空间,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明


累计签到:3 天
连续签到:0 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2021-1-12 14:49:43 | 显示全部楼层
重点检查一下排污是否有效。和药剂厂家沟通一下寻求指导。新药剂不含磷而目前炉水磷酸盐偏高,有可能是之前炉内结垢造成的。蒸汽压力异常上升会不会是结垢脱落后换热效果提高?
如果觉得不放心可以适当减少新药剂的投加量,等逐渐正常后再恢复正常投加量,期间仍加大排污

 

 

 

Peterpaul彼得保罗

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 wycasia 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:28 天
连续签到:1 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
 楼主| 发表于 2021-1-12 17:28:04 | 显示全部楼层
wycasia 发表于 2021-1-12 14:49
重点检查一下排污是否有效。和药剂厂家沟通一下寻求指导。新药剂不含磷而目前炉水磷酸盐偏高,有可能是之前 ...

谢谢您的建议!
之前跟厂家沟通过,他们说加大排污,不行就先减少加药量,等水质恢复正常以后再恢复正常加药。主要是两台炉差异太大了,如果是结垢的话,是不是这台炉腐蚀情况比较严重,随着垢的脱落,担心后续会不会出现炉管渗漏的情况,影响生产,毕竟现在是冬季检修起来也很麻烦。

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 开心就好_FEIH 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:3 天
连续签到:0 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2021-1-13 16:42:27 | 显示全部楼层
结垢了炉管会超温,寿命更短。结垢不是涂层,强度很低,不能指望它能防止渗漏

声明:当前内容由会员 wycasia 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:28 天
连续签到:1 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
 楼主| 发表于 2021-1-14 13:21:04 | 显示全部楼层
wycasia 发表于 2021-1-13 16:42
发表于 2021-1-16 16:41:54 | 显示全部楼层
排污水测一下全铁

声明:当前内容由会员 guogang87 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

悬赏任务等你参与


          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

最新课程
关闭

化海川流平台提醒上一条 /1 下一条

联系我们
关注我们
回到顶部

广告商务: 18840911640 周经理(微信同号)   点击这里给我发消息  

网站客服: 17615162310 王经理(微信同号)   点击这里给我发消息  

联系电话 0411-88254066  电子邮箱 service@hcbbs.com

化海川流-海川化工论坛   数据统计     本站法律顾问 : 谢晨曦 主任律师
GMT+8, 2021-1-28 10:26 ,0.582433 second(s), 94 queries , Redis On.

 

化海川流(hcbbs.com) Copyright By   

辽公网安备21100302203002号   辽ICP备17009251号   辽B2-20170197

快速回复 返回顶部 返回列表