[原创] 3144P温度变送器显示DU故障

[复制链接]
累计签到:126 天
连续签到:3 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2021-1-12 10:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

加入化海川流化工人平台,对接专业人技术圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
罗斯蒙特3144P温度变送器显示DU故障信息,短线后正常,用HART475读取变送器环境温度偏大,拆下热偶检查正常,将热偶装上后测量MV值与毫伏对照表基本一致,但经过变送器转换后输出值偏大,例如毫伏值3.7mV,环境温度30摄氏度,对应温度为87度,经变送器输出显示温度129度。谢谢
 解答:罗斯蒙特压力变送器3051系列在使用过程中如出现的一些故障,可通过以下步骤进行解决和排除:
  1、替换法:重新准备一台正常使用的罗斯蒙特3051系列压力变送器直接替换怀疑有故障的那台,这样可以简单快捷的判定是罗斯蒙特3051系列压力变送器本身的故障还是管路或其他设备的故障。
  2、断路法:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进行下一步查找,如:智能差压变送器不能正常Hart远程通讯,可将电源从仪表本体上断开,用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看是否电缆是否叠加约2kHz的电磁信号而干扰通讯。
  3、短路检测:在保证安全的情况下,将相关部分回路直接短接,如:差变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧,观察变送器输出,以判断导压管路的堵、漏的连通性。






上一篇:罗斯蒙特3051压力变送器简介
下一篇:简述网带输送机三大综合保护装置

声明:当前内容由会员用户名 WikG馃惢 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及版主海友依个人意愿的评分或点评互动、推荐等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上所有广告、推广、信息等,需由浏览者自行判断其内容真实性或可用性,因使用相关信息造成的后果自负

本站仅提供存储空间,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明


悬赏任务等你参与


          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

最新课程
关闭

化海川流平台提醒上一条 /1 下一条

联系我们
关注我们
回到顶部

广告商务: 18840911640 周经理(微信同号)   点击这里给我发消息  

网站客服: 17615162310 王经理(微信同号)   点击这里给我发消息  

联系电话 0411-88254066  电子邮箱 service@hcbbs.com

化海川流-海川化工论坛   数据统计     本站法律顾问 : 谢晨曦 主任律师
GMT+8, 2021-1-27 14:47 ,0.623305 second(s), 67 queries , Redis On.

 

化海川流(hcbbs.com) Copyright By   

辽公网安备21100302203002号   辽ICP备17009251号   辽B2-20170197

快速回复 返回顶部 返回列表