[求助] 800kv变压器安装在居民楼内噪音严重干扰,求解决方案

[复制链接]
1.9K |7
阅读字号:
yanzhgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
800kv变压器安装在居民楼内噪音严重干扰,求解决方案实际安装位置在地下-1层,变压器室内噪音达到70dB,到楼上噪音达到40dB,
变压器居民楼室内安装,符合什么规范要求

 

发表于 2021-1-5 14:27:03

评分

参与人数 2财富 +56 收起 理由
达里加 + 50 热心助人
sdscj0122 + 6 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 yanzhg 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
GB50118-2010 民用建筑隔声设计规范  好像一般的民用建筑夜间不超过37dB就算可以了,你这个再增加点隔音措施应该就能达到了。

 

发表于 2021-1-5 15:34:52

评分

参与人数 2财富 +60 收起 理由
达里加 + 50 热心助人
sdscj0122 + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
这玩意安装在地下一层没问题的,但地上一层是不允许有人住的,你应该在二层以上,还有这么大噪音?

 

发表于 2021-1-6 08:26:23

点评

低频噪音,靠一般的混凝土结构根本解决不了,200Hz以下的根本挡不住。  详情 回复 发表于 2021-3-31 16:24

评分

参与人数 2财富 +55 收起 理由
达里加 + 50 热心助人
sdscj0122 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yanzhg楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
守望者星星 发表于 2021-1-6 08:26
这玩意安装在地下一层没问题的,但地上一层是不允许有人住的,你应该在二层以上,还有这么大噪音?

低频噪音,靠一般的混凝土结构根本解决不了,200Hz以下的根本挡不住。

 

发表于 2021-3-31 16:24:13

回复

使用道具 举报

鲁柳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
室内装修利用吸音棉板墙、顶。

 

发表于 2021-3-31 16:30:07

回复

使用道具 举报

先调整变压器震动问题,再考虑噪音隔离。

 

发表于 2021-4-2 09:46:29

回复

使用道具 举报

红日东升_dKkwbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
应该是和基础共振造成的吧

 

发表于 2021-4-2 16:29:19

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

鲁柳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
震动和噪音不是一回事,震动变压器底座加胶皮垫防震即可,噪音可有物理方法解决,配电室装修墙和顶用吸音棉吊顶贴墙。

 

发表于 2021-6-19 16:03:26

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.310674 second(s), 93 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197