[求助] 请问各位同行操作规程中DCS工艺卡片 报警值 联锁值 怎么设置范围合理 有无规范

[复制链接]
累计签到:2 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的日志
跳转到指定楼层
1
发表于 2020-11-19 16:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

加入化海川流化工人平台,对接专业人技术圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问各位同行操作规程中工艺卡片 报警值 联锁值 怎么设置合理?通常联锁值是设计给出的    那么DCS的工艺卡片到底是怎么定义的?工艺卡片应该是一个公司最小的操作范围吗?
然后设计院给出的操作值相比较哪个更宽? DCS的报警值  高报H  高高报HH  低报L、低低报LL,怎么设置合理?还有个问题就是工艺卡片范围和高报、低报是否冲突或一致?
联锁值肯定是范围最大的 毋庸置疑。
那么DCS的显示表通常和SIS中的联锁表 也不一样?
我们公司在石化协会检查中多次出现操作规程的问题,检察人员(多数为中石油中石化企业的专家)与我司意见不同。
请专家给与解答 感谢。



 