[讨论] 两线制现场仪表一根线接地了对信号有没影响(机柜侧用的隔离式安全栅)

[复制链接]
3.6K |8
阅读字号:
danncyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
   如题,想跟大家,行业中的大侠讨论下这个问题,就是在使用隔离式安全栅后在现场仪表(两线制)有一根线对地了,对4~20ma的电流信号有没影响?我自己亲测了是没有影响,即在机柜在安全栅之前(安全栅之后为进入卡件侧)用一根线把AI输入的+或-直接短接至接地排,然后用万用表测量输入电流,并且也在DCS画面查看过程信号了,电流没有变化,信号也正常。听有一些人说信号对地是会有影响的,不知哪个是对!?从理论上说,因为隔离式安全栅输出侧已经是对大地浮空了,所以一根线对地的情况下是不构成回路的,只不过是会把接地点的电压拉成地电平,只要不构成回路应该就不会分流......
  期待高手出现!!!

 

发表于 2020-9-4 08:36:23

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 danncy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
两线制仪表,两芯电缆,供电由安全栅给出的对吗。如果+端直接接地,电能直接就导入大地了,还会去走仪表么;两线制仪表变送器是有电阻的,您这直接接地了都不影响,很奇怪,如果是无源恒流源有可能没有影响。我们平时电缆在桥架里有点破皮,接触到金属了影响都很大。

 

发表于 2020-9-4 09:01:06

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
liaifeng + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
个人理解,因电压低(DC24V),对地回路电阻大,对于仪表回路来说,其分流可以忽略,故测量没有变化。

 

发表于 2020-9-4 10:36:16

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这是抗干扰的话题。

电缆好比天线,“耦合/接收”干扰信号,尤其是长距离传输,或者来自电气MCC区域的。理论上,浮空信号对抗共模干扰最有利。我们加安全栅/隔离器(变压器隔离方式), 就是为了实现以上目的。

如果卡板那里的共模电压不高,比如小于10v,那么单端接地方式对AI的影响不大, 反之就建议增加现场的隔离。可以参阅横河IO的安装手册。

现场负端接地,对信号影响不大,但是削弱了线路的抗干扰能力。

我记得所有的AO卡板输出,设计都是浮空的, 也是这个目的。

 

发表于 2020-9-4 23:03:53

评分

参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

danncy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
二楼,供电是由安全栅给出的,亲测过,不知为什么,你说"如果+端直接接地,电能直接就导入大地了",果真是这样吗?因为电流从正端入大地,那么必然要从负端流出,因为负端对地绝缘,所以,理论上也应没影响啊,不知为什么

 

发表于 2020-9-29 15:04:59

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 请及时跟踪话题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

danncy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
四楼,”现场负端接地,对信号影响不大“,正端对地就会有影响吗?如果是对地绝缘系统

 

发表于 2020-9-29 15:06:56

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 请及时跟踪话题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

欧曼萨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
会有影响,我这出现过接线线头与仪表壳有接触,仪表壳通过穿线管接地,对信号有很大的影响(我这没有使用安全栅)

 

发表于 2020-9-30 10:57:01

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

danncy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
如果没有使用安全栅肯定有影响,因为不是隔离系统,我这讨论的是使用了隔离式安全栅之后

 

发表于 2020-9-30 21:21:54

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 请及时跟踪话题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
首先你要了解,DCS系统现在都很智能,有一个选项,就是I/O断线可以选择输出最低,最高,或保持,你有没有看硬件系统故障中,有无报警,安全栅主要是防止大电流穿过,进入卡件,隔离的作用其实就是一个隔离变压器,如果你断线,安全栅现场侧线圈怎么来的电流?

 

发表于 2020-10-4 10:44:57

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
liaifeng + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076799 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197