ywd554777869VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP吉林省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
化工厂DCS控制室的保险丝总是烧断,1A的烧,换2A的也烧,。控制室里面的ups最大不能超过4A。目前我公司的总降变电所设计的是不能低于4A,设计的总降变和DCS控制室正好冲突了。求大神支招?本人不是电器专业,所以一点不懂,可以通过加装什么装置解决吗?

 

发表于 2020-8-15 06:30:36

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 鼓励新会员发言

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 ywd554777869 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

还是要查找漏电接地问题,重点是继电器,对于不能保证是否使用良好的都要更换试试。还有就是插件的检测。各点的接地线,电缆的破裂,,,,供参考。

 

发表于 2020-8-15 06:51:12

评分

参与人数 2财富 +14 收起 理由
sdscj0122 + 6
liaifeng + 8 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ywd554777869楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
CHANGBAISHI 发表于 2020-8-15 06:51
还是要查找漏电接地问题,重点是继电器,对于不能保证是否使用良好的都要更换试试。还有就是插件的检测。各 ...

非常感谢,

 

发表于 2020-8-15 07:35:33

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
liaifeng + 2 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这个还是需要仔细的检查一下的,玩笑不起。
某公司就是因为控制室保险丝设置过小,引起装置控制系统失灵,自动切至备用线后,所有回路恢复出厂设置。。。。。

 

发表于 2020-8-15 09:50:23

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
sdscj0122 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ywd554777869楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
liaifeng 发表于 2020-8-15 09:50
这个还是需要仔细的检查一下的,玩笑不起。
某公司就是因为控制室保险丝设置过小,引起装置控制系统失灵, ...

恩 我们还没投产  现在这个问题烦愁怎么解决

 

发表于 2020-8-15 11:05:50

点评

首先判断是否有短路点,频繁烧坏肯定有短路点;再者测量一下电流,是否大于2A。  详情 回复 发表于 2020-8-15 13:22
回复

使用道具 举报

ywd554777869 发表于 2020-8-15 11:05
恩 我们还没投产  现在这个问题烦愁怎么解决

首先判断是否有短路点,频繁烧坏肯定有短路点;再者测量一下电流,是否大于2A。

 

发表于 2020-8-15 13:22:23

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
liaifeng + 8 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ywd554777869楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
sdscj0122 发表于 2020-8-15 13:22
首先判断是否有短路点,频繁烧坏肯定有短路点;再者测量一下电流,是否大于2A。

非常感谢,目前判断的原因是电流过大引起的,这个是设计缺陷

 

发表于 2020-8-15 15:02:13

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094974 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197