现在是用的红色这种模块,DCS转接端子板是ECS700 TUA711-DIR32,似乎不支持2130.

 

发表于 2020-7-20 20:20:57

111.webp

快速安装指南-rosemount-2130-液位开关-振动音叉-zh-cn-1568692.pdf

4.62 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值

 [预览]  

.

TUA711-DIR32使用手册.pdf

227.7 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值

 [预览]  

.

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 liu530014416 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

谢谢分享

 

发表于 2020-7-20 22:19:02

回复

使用道具 举报

ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
从这个图来看的话,就是普通开关量信号呀,有型号的话可以具体确认一下。至于卡件支不支持,那就不清楚了

 

发表于 2020-7-22 21:34:25

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
liu530014416 + 2 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
它是二线制输出,导通时候压降12V,不导通时全压降。
它的输出特性,和24V继电器线圈不相配。

 

发表于 2020-7-25 21:50:53

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
liu530014416 + 2 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liu530014416楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
HEJIYUER 发表于 2020-7-25 21:50
它是二线制输出,导通时候压降12V,不导通时全压降。
它的输出特性,和24V继电器线圈不相配。

我测了了,输出0时,7V多,输出1时,15V,那DCS应该配什么样的卡件

 

发表于 2020-7-29 22:23:16

回复

使用道具 举报

咚呲哒呲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 咚呲哒呲 于 2020-7-30 09:42 编辑

液位开关对应通道按照卡件说明里3.3里的有源信号接法接应该就可以了。

 

发表于 2020-7-30 09:36:29

回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
liu530014416 发表于 2020-7-29 22:23
我测了了,输出0时,7V多,输出1时,15V,那DCS应该配什么样的卡件

机柜内的转换元件,要能分辨出 音叉的输出(7V 和15V) 是二种输入状态(0,1)。

为干触点(0 电压降开关)而设计的 DI输入线路, 一般是18V开门/5V关门。貌似 PLC的DI卡板 (为电压降开关而设计的), 比如西门子, 可能参数能配上。

24V继电器的线圈,参数也不配。。。

实在不行,换个模块吧。不过现场要补线,无论你采用4线制还是PNP三线制。


 

发表于 2020-7-30 22:24:08

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
liu530014416 + 2 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074016 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197