我当前理解是不需要,规范中没有给出类似的说明,还请高手给与指点。
我之前都是就近接入接线箱 没有特别的区分数模信号线缆。

 

发表于 2020-7-17 10:14:43

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 壁韧 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

本帖最后由 qugd 于 2020-7-20 17:19 编辑

原则上是需要分别的接线箱,如果回路数量非常少,用一个接线箱应该也行。
不同信号的电缆必须分开,并且有可靠的屏蔽。

 

发表于 2020-7-17 10:37:02

回复

使用道具 举报

壁韧楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
qugd 发表于 2020-7-17 10:37
原则上是需要分别的接线箱,如果回路数量非常少,用一个接线箱应该也行。

有规范要求么?

 

发表于 2020-7-17 10:37:35

回复

使用道具 举报

壁韧 发表于 2020-7-17 10:37
有规范要求么?

不知道有没有,这只是我自己的理解,并且也是与客户沟通时的私下建议,不做为原则进行指导。

 

发表于 2020-7-17 13:28:24

回复

使用道具 举报

壁韧楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
qugd 发表于 2020-7-17 13:28
不知道有没有,这只是我自己的理解,并且也是与客户沟通时的私下建议,不做为原则进行指导。

你说的方法很在理 谢谢

 

发表于 2020-7-17 13:51:41

回复

使用道具 举报

咚呲哒呲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
HG/T 20512    8.1.7 不同电平的信号,不应共用同一根多芯电缆和接线箱。
SH/T 3019  条文说明7.1.7 仪表信号电压等级可分为低电平电压等级:如热电偶、脉冲量信号等;中电平电压等级:如4mA~20mA直流信号、热电阻信号、24V直流开关信号等;高电平电压等级:如大于28V的直流开关信号,小于250V的直流控制信号,小于28A的交流信号等。

 

发表于 2020-7-17 13:57:39

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
niuaying2006 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

壁韧楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
咚呲哒呲 发表于 2020-7-17 13:57
HG/T 20512    8.1.7 不同电平的信号,不应共用同一根多芯电缆和接线箱。
SH/T 3019  条文说明7.1.7 仪 ...

我都看了,但这些都不足以说明模拟量跟数字量要分开,模拟量数字量是同电平的,抛开特殊的热电阻热电偶补偿导线等

 

发表于 2020-7-17 15:26:49

回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
壁韧 发表于 2020-7-17 15:26
我都看了,但这些都不足以说明模拟量跟数字量要分开,模拟量数字量是同电平的,抛开特殊的热电阻热电偶补 ...

分类的依据是信号的电压等级。

开关信号,分DI 和DO。 DO一般是带源输出的功率负载,考虑到线径较粗,一般单独组箱。
AI 和DI, 规范没有强求分箱,但从维保角度考虑,建议你分箱。有些包设备的信号,为减少主电缆考虑,可以混箱。

我的经验:引进大乙烯主装置,就是这么来的( AI 和DI可以混箱)

 

发表于 2020-7-18 22:28:43

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
niuaying2006 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
HEJIYUER 发表于 2020-7-18 22:28
分类的依据是信号的电压等级。

开关信号,分DI 和DO。 DO一般是带源输出的功率负载,考虑到线径较粗, ...

四线制供电电缆,隔爆电缆,本安电缆分开就可

 

发表于 2020-7-24 08:29:42

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
HEJIYUER + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
mutianly 发表于 2020-7-24 08:29
四线制供电电缆,隔爆电缆,本安电缆分开就可

专业的说法:
供电、本安回路、非本安回路,分箱分主电缆。

 

发表于 2020-7-24 23:34:02

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
niuaying2006 + 3 严谨

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083988 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197