[求助] 世纪难题!!燃气锅炉房的锅炉间到底属于不属于爆炸危险区

[复制链接]
10.8K |33
阅读字号:
bestleemhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
周云卿 发表于 2020-7-17 22:11
锅炉本体能做到防爆吗?如果做不到,电气防爆的意义何在?

锅炉本体已经按照特种设备来设计,有安全附属设施,应理解为防爆设计的。

 

发表于 2020-10-10 11:24:12

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Charlie_Hb9jzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
btzhang 发表于 2020-7-16 10:05
燃气锅炉房的锅炉间不能按照50058考虑!!说要考虑的请仔细看一下50058(2014)里的1.0.2第六条。要按照500 ...

查了一下,确实有这条.....

 

发表于 2020-12-17 10:17:12

回复

使用道具 举报

wx_风生水qi41259楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
书童 发表于 2020-5-31 22:51
燃油燃气锅炉房的火灾及爆炸危险性比燃煤锅炉房大,因此对燃油燃气锅炉房的消防距离、建筑要求等比燃煤锅炉 ...

好久没有上,原来这个问题还是有不少人答复。   这本手册我也有。

 

发表于 2021-9-26 22:15:33

回复

使用道具 举报

wx_风生水qi41259楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
书童 发表于 2020-5-31 22:41
燃油燃气锅炉房消防特点和措施

1-锅炉房及其辅助设施火灾危险性及建筑耐火等级

50041指出要按照50058设计,50041的条文解释(后面的同学有贴照片) 又明确说了锅炉间可按非爆炸危险区考虑。按照50058锅炉间存在二级释放源 理应是爆炸危险区,这就很矛盾。 如果按照爆炸危险区考虑,那就麻烦了,锅炉上带的所有电气设备 包括 鼓风机,燃烧器,远程仪表 电动阀等等 都要防爆,那投资就大了去了。锅炉间的所有电气配电柜 就地柜全部要防爆,这怎么做得到。  不知道您以前做的锅炉房有没有做到。这个问题确实就是世纪难题。

 

发表于 2021-9-26 22:22:10

回复

使用道具 举报

zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
锅炉房  可燃气体检测装。  电气未按防爆。 也没见提出整改。

 

发表于 2021-9-28 15:29:35

回复

使用道具 举报

wx_风生水qi41259楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zhu2005163 发表于 2021-9-28 15:29
锅炉房  可燃气体检测装。  电气未按防爆。 也没见提出整改。

我们有个项目一期的时候按电气非爆炸危险区设计,二期的时候  安分专家建议按电气爆炸危险2区设计,感觉专家也不负责任啊。

 

发表于 2021-10-4 13:41:30

回复

使用道具 举报

普通人2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们这检查也是没的说,一是燃烧器电机不防爆,二是控制柜不防爆,到底什么依据,说不上来

 

发表于 2021-10-17 14:47:01

回复

使用道具 举报

wx_vKruEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
50041-2020的15.3.7条规定:设在其他建筑物内的燃油、燃气锅炉房的锅炉间,应设置独立的送排风系统,其通风装置应防爆。

 

发表于 2022-3-28 11:09:36

image.png
回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.227393 second(s), 71 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197