海川化工论坛网

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

微信登录

微信扫码,快速开始

QQ登录

只需一步,快速开始

买卖二手化工,制药设备,高价回收,二手化工,制药设备 海川宣传位 海川推位 大连海奥膜,工业气体膜 龙峰镍钛专业生产钛材,镍材,锆材以及其他合金材料设备 徐州市中宇建设工程有限公司13953759998

搜索
      输入主题tid号可快速跳转:
各位,设计院工艺专业,过了注化还考什么?
如题
拜师贴!!!
个人情况:本人2011年专科毕业,仪表专业。到甲醇厂后开始干工艺。后面自学考了化学工
查看: 1507|回复: 3

[经验分享] 线路保护中PT断线判据分析

[复制链接] |关注本帖
累计签到:14 天
连续签到:2 天
暂未加入个人专长免费头衔
暂未加入供应商合作功能
发表于 2020-2-5 21:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册加入HCBBS工业人社群,结交更多工业圈好友

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 chenjinfeng 于 2020-2-19 20:39 编辑

       PT断线作为电力系统中一种常见的故障,能否及时有效地进行判别,是继电保护装置正确动作的前提条件。针对PT断线的特点,在对不同厂家的判据进行了分析后,结合一次现场实例,指出了目前判据中存在的不足之处,给出了一种PT断线的实用判据。根据该判据开发的线路保护装置已经在现场投入使用,证明了该判据的工程实用价值。
       
线路保护 PT断线判据 ,变电站中PT 发生断线事故,是一种常见的故障。一旦PT 断线失压,会使得保护装置的电压量发生偏差,而电压量的正确获取是距离保护、带方向闭锁以及含低电压启动元件的过流保护能否正确动作的先决条件。在中性点不接地系统中,单相接地时具有以下特点,接地相的对地电压变为零,其它两相的对地电压升高根号3倍,而三相中的负荷电流和线电压仍然是对称的。因此在中性点不接地系统线路保护装置中,PT断线的判据应该能够区分单相接地故障和不对称断线。PT 三相失压(对称断线) 的判断,各个厂家基本相同,都是按照三相无压,线路有流进行判断的。而对于PT 不对称断线,则不尽相同。本文在分析PT 断线的特点后,具体针对不同厂家的PT 不对称断线的判据,结合一次现场的实际事故,指出目前这些判据在现场应用时可能存在的不足之处,给出了一种实用的PT 断线判据,经过现场应用后,证明了该判据的正确性和工程实用价值。
  1 
PT装置断线的特点
  PT断线一般可以分为PT 一次侧断线和二次侧断线,无论是哪一侧的断线,都将会使PT 二次回路的电压异常。PT一次侧断线时,一种是全部断线,此时二次侧电压全无,开口三角也无电压;另一种是不对称断线,此时对应相的二次侧无相电压,不断线相二次电压不变,开口三角有压。PT二次侧断线时,PT 开口三角无电压,断线相相电压为零。
  2 几种不同的PT 不对称断线判据
  由于PT 三相对称断线的判据基本相同,因此本文主要对PT 不对称断线的判据进行分析。目前,国内厂家对于PT 不对称断线的判据各有不同,以下述的三种判据为例。判据一:负序电压大于8 V。该判据是利用PT 不对称断线时,存在负序电压,而单相接地故障时,负序电压为零的特点来进行PT 不对称断线的判断的。判据二:三相电压的向量和大于18 V ,并且至少有一线电压的模值之差大于20 V。三相电压的向量和大于一指定值(18 V) ,是不对称断线的主要特征,“至少有一线电压的模值之差大于20 V”,用来考虑在中性点不接地系统中,单相接地故障时,三相的线电压仍然是对称的,以此来区分单相接地故障和不对称断线。判据三:存在一线电压的模值之差大于18 V。该判据同判据二一样,也是通过线电压的模值之差作为PT 不对称断线的判据,并且是以此来区分单相接地故障和不对称断线的。经过分析后,结合PT 不对称断线的特点,可以看出:以上三种不同的PT 不对称断线的判据都有其正确性,并且从运行效果来看,还是不错的。在PT一次侧不对称断线时能够正确动作,一般情况下,在PT 二次侧不对称断线时,也能够正确动作。
  作者在从事微机线路保护装置产品开发过程中,曾参照使用过判据二所示的PT 不对称断线判据,装置在投入运行后一直未出现过PT 断线误发或拒发告警信号的事故。但是在1999 年,该微机线路保护装置在山东省一变电站现场投运过程中,在做PT 二次侧两相断线测试时,保护装置
拒发告警信号。

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
匆匆的过客 + 10 资料文件共享

查看全部评分

提示:当前内容由会员用户名 chenjinfeng 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 不代表本站立场

本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站删除,可联系页面底部在线网站客服或致信service@hcbbs.com 网站声明

海川手机APP--工业人社群 每日最新行业动态,广交天下好友,扩展专业技术知识

关注我们的微信号         工业人社群手机APP

累计签到:848 天
连续签到:56 天
换热技术版及泵设备技术交流版 资深参与者
暂未加入供应商合作功能
发表于 2020-2-5 22:39:20 | 显示全部楼层
学习了

提示:当前内容由会员 泡沫_ZPTK 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

Peterpaul彼得保罗


海川手机APP--工业人社群 每日最新行业动态,广交天下好友,扩展专业技术知识

关注我们的微信号         工业人社群手机APP

 成长值: 7019

累计签到:506 天
连续签到:25 天

天秤座牛猴龙

助人为乐,不忘初心
暂未加入供应商合作功能
发表于 2020-2-6 11:41:03 | 显示全部楼层
了解了解

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
hesonchang214 + 1 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 kareale88 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

海川手机APP--工业人社群 每日最新行业动态,广交天下好友,扩展专业技术知识

关注我们的微信号         工业人社群手机APP

累计签到:2571 天
连续签到:54 天
气体分离(空分膜 PSA)版 资深参与者
暂未加入供应商合作功能
发表于 2020-2-7 22:31:19 | 显示全部楼层
谢谢分享!

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
hesonchang214 + 1 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 Ameba 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

海川手机APP--工业人社群 每日最新行业动态,广交天下好友,扩展专业技术知识

关注我们的微信号         工业人社群手机APP


          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)、不听劝告后果发布人自负!
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们
关注我们
回到顶部

联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com

在线QQ客服: 点击这里给我发消息   点击这里给我发消息  

广告及事务咨询:15942469305     18840911640  

GMT+8, 2020-2-20 20:05 , Processed in 0.207169 second(s), 65 queries , Redis On.

版权所有 海川网-海川化工论坛 Comsenz Inc. 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师