除氧器放空有没有加消音器的??效果怎么样??最好有图《谢谢》

 

发表于 2019-12-10 18:01:15

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdwfsgyykai + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 278163818 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

可加可不加,因为除氧器放空都是乏汽,压力很低,管道够粗的话,不会形成哨鸣音

 

发表于 2019-12-10 20:41:08

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
278163818 + 1 积极参与
sdwfsgyykai + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

如果超标就得设置消音器,样式就是用约5mm~根据压力定厚度的不锈钢,做成5~10mm的筛筒,上方封闭,在做一个套筒,上面再设置个锥形盖子防雨。蒸汽管的高速气体进入筛筒向周边扩散可以得到消音的效果。筒间要留有约50mm的缝隙作为气流的缓冲。
可以找除氧器的生产厂家,让他们提供就是了。自己做不锈钢的有些难度。供参考。

 

发表于 2019-12-11 09:47:30

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
278163818 + 2 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

独孤凌云 发表于 2019-12-10 20:41
可加可不加,因为除氧器放空都是乏汽,压力很低,管道够粗的话,不会形成哨鸣音

压力0.2MPA,现场3股DN50放空,噪声也是比较大的

 

发表于 2019-12-11 11:51:43

点评

这个压力和管径的话,还是加消音器吧,我们这除氧器压力只有20kPa,放空管是DN150的,所以没有加消音器  详情 回复 发表于 2019-12-11 11:52
回复

使用道具 举报

278163818 发表于 2019-12-11 11:51
压力0.2MPA,现场3股DN50放空,噪声也是比较大的

这个压力和管径的话,还是加消音器吧,我们这除氧器压力只有20kPa,放空管是DN150的,所以没有加消音器

 

发表于 2019-12-11 11:52:52

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdwfsgyykai + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

流水_YAIXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
低压除氧不用加

 

发表于 2019-12-16 06:28:12

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

二锅头VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 二锅头 于 2019-12-26 16:00 编辑

除氧压力0.26MPa,带消音器

 

发表于 2019-12-19 11:36:50

点评

请问有图片吗?  详情 回复 发表于 2019-12-25 15:46
回复

使用道具 举报

热血大哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
二锅头 发表于 2019-12-19 11:36
除氧压力2.6MPa,带消音器

请问有图片吗?

 

发表于 2019-12-25 15:46:54

点评

是0.26MPa ,不好意思  详情 回复 发表于 2019-12-26 15:58
回复

使用道具 举报

二锅头VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

是0.26MPa   ,不好意思

 

发表于 2019-12-26 15:58:58

回复

使用道具 举报

热血大哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
独孤凌云 发表于 2019-12-11 11:52


这个压力和管径的话,还是加消音器吧,我们这除氧器压力只有20kPa,放空管是DN150的,所以没有加消音器
150的管带水吗?放空管

 

发表于 2019-12-26 19:10:05

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.255868 second(s), 83 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197