你们有遇到过这种情况吗,四线制的质量流量计,到安全栅的信号线上有24V,我今天遇到的,科隆质量流量计就是这种情况。

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
青涩年华 + 4 发起议题

查看全部评分

提示:当前内容由会员用户名 海川Wang 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 不代表本站立场

本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站删除,可联系页面底部在线网站客服或致信service@hcbbs.com 网站声明

海川化工论坛手APP--工业人(化海川流) 最新行业动态,广交天下好友

关注我们的微信号         工业人APP手机APP

累计签到:2665 天
连续签到:2 天
暂未设置个人专业头衔
暂未启用信息展示功能

4月人气值6200

发表于 2019-11-6 12:04:45 | 显示全部楼层
你是指的信号输出 端的开路电压吧?当然有较高的电压了,不然怎么能带得动负载电阻还得传输到一定的距离。
四线制仪表的电流输出端都有一定的电压,这个电压的高低决定了这个信号远传的距离,或者说带动负载的能力。有源输出的信号端都有一定的电压,很正常呀。

提示:当前内容由会员 qugd 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

Peterpaul彼得保罗


海川化工论坛手APP--工业人(化海川流) 最新行业动态,广交天下好友

关注我们的微信号         工业人APP手机APP

累计签到:701 天
连续签到:209 天
暂未设置个人专业头衔
暂未启用信息展示功能
发表于 2019-11-6 12:17:01 | 显示全部楼层
四线制仪表为什么还要连安全栅??

点评

这个还真有这样设计的,我见过的是电磁流量计,输出经过安全栅再进卡件。本身是构不成本安系统的,但是估计是隔离一下,防止线路带高压烧卡件。  详情 回复 发表于 2019-11-6 16:32

提示:当前内容由会员 濠梁知乐 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

海川化工论坛手APP--工业人(化海川流) 最新行业动态,广交天下好友

关注我们的微信号         工业人APP手机APP

累计签到:3 天
连续签到:1 天
暂未设置个人专业头衔
暂未启用信息展示功能
 楼主| 发表于 2019-11-6 13:49:20 | 显示全部楼层
qugd 发表于 2019-11-6 12:04
你是指的信号输出 端的开路电压吧?当然有较高的电压了,不然怎么能带得动负载电阻还得传输到一定的距离。
...

我量的艾默生的质量流量计,就没量出24v电压

点评

仪表的模拟输出可以设计成无源的,这个输出回路相当于二线制变送器,这没什么问题。  详情 回复 发表于 2019-11-6 16:58

提示:当前内容由会员 海川Wang 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

海川化工论坛手APP--工业人(化海川流) 最新行业动态,广交天下好友

关注我们的微信号         工业人APP手机APP

累计签到:3 天
连续签到:1 天
暂未设置个人专业头衔
暂未启用信息展示功能
 楼主| 发表于 2019-11-6 13:49:47 | 显示全部楼层
濠梁知乐 发表于 2019-11-6 12:17
四线制仪表为什么还要连安全栅??

这个我就不太懂了,我们这边的都进的安全栅

发表于 2019-11-6 16:32:29 | 显示全部楼层
濠梁知乐 发表于 2019-11-6 12:17
四线制仪表为什么还要连安全栅??

这个还真有这样设计的,我见过的是电磁流量计,输出经过安全栅再进卡件。本身是构不成本安系统的,但是估计是隔离一下,防止线路带高压烧卡件。

提示:当前内容由会员 ssln123 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

海川化工论坛手APP--工业人(化海川流) 最新行业动态,广交天下好友

关注我们的微信号         工业人APP手机APP

累计签到:2665 天
连续签到:2 天
暂未设置个人专业头衔
暂未启用信息展示功能

4月人气值6200

发表于 2019-11-6 16:58:38 | 显示全部楼层
海川Wang 发表于 2019-11-6 13:49
发表于 2019-11-6 21:20:18 | 显示全部楼层
四线制      一路电源     一路信号 。 电源是供24伏电压。 信号线是传输信号  4-20毫安, 单这个电流是在电压的带动下才有。

从安全栅的角度来说是不供电的 ,但在流量计的角度来说 是供电的。    信号线的24V是从流量计提供,接在安全栅的不供电的端子上。

提示:当前内容由会员 659zhulinfeng 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

海川化工论坛手APP--工业人(化海川流) 最新行业动态,广交天下好友

关注我们的微信号         工业人APP手机APP

累计签到:2 天
连续签到:1 天
暂未设置个人专业头衔
暂未启用信息展示功能
发表于 2019-11-7 13:47:27 | 显示全部楼层
连接了安全栅还能使质量流量计产生振动吗

提示:当前内容由会员 wxc4133 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

海川化工论坛手APP--工业人(化海川流) 最新行业动态,广交天下好友

关注我们的微信号         工业人APP手机APP

累计签到:656 天
连续签到:3 天
暂未设置个人专业头衔
暂未启用信息展示功能
发表于 2019-11-7 16:35:45 | 显示全部楼层
这个是对的,有的仪表四线供电,信号端是有源的信号就会有24V

提示:当前内容由会员 石头_HOTO 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

海川化工论坛手APP--工业人(化海川流) 最新行业动态,广交天下好友

关注我们的微信号         工业人APP手机APP

累计签到:5 天
连续签到:1 天
暂未设置个人专业头衔
暂未启用信息展示功能
发表于 2019-11-8 09:51:58 | 显示全部楼层
碰到过这种情况,忘了是质量流量计还是艾默生的浓度计之类的。需要单独供电,信号线还要接有源的24V.

提示:当前内容由会员 sjf_gVLcL 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

海川化工论坛手APP--工业人(化海川流) 最新行业动态,广交天下好友

关注我们的微信号         工业人APP手机APP

累计签到:427 天
连续签到:9 天
暂未设置个人专业头衔
暂未启用信息展示功能
发表于 2019-11-8 11:10:19 | 显示全部楼层
有源与无源

提示:当前内容由会员 l847795134 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

海川化工论坛手APP--工业人(化海川流) 最新行业动态,广交天下好友

关注我们的微信号         工业人APP手机APP

累计签到:3 天
连续签到:1 天
暂未设置个人专业头衔
暂未启用信息展示功能
 楼主| 发表于 2019-11-8 13:25:47 | 显示全部楼层
sjf_gVLcL 发表于 2019-11-8 09:51
碰到过这种情况,忘了是质量流量计还是艾默生的浓度计之类的。需要单独供电,信号线还要接有源的24V.

是的,我也第一次遇到这个。接到安全栅上,中控一直没显示,后来检查这个信号有24v,和其他的4线制流量计不一样,安全栅接法不一样

 楼主| 发表于 2019-11-8 13:28:12 | 显示全部楼层
石头_HOTO 发表于 2019-11-7 16:35
这个是对的,有的仪表四线供电,信号端是有源的信号就会有24V

主要以前没遇到过,一直以为4线制的仪表,信号线是没有电压的

点评

你说的,一般情况都是这样的,4线由供电信号是无源的,这个应该可以设置的  详情 回复 发表于 2019-11-11 08:22

发表于 2019-11-11 08:22:40 | 显示全部楼层
海川Wang 发表于 2019-11-8 13:28
主要以前没遇到过,一直以为4线制的仪表,信号线是没有电压的

你说的,一般情况都是这样的,4线由供电信号是无源的,这个应该可以设置的

发表于 2019-11-12 08:58:02 | 显示全部楼层
安全栅接线错误,你应该是接1.3端子了,改成2.3,正常4线制不过安全栅,直接接FTA板

提示:当前内容由会员 王宏亮 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

海川化工论坛手APP--工业人(化海川流) 最新行业动态,广交天下好友

关注我们的微信号         工业人APP手机APP

海川学课--点击以下图片可观看视频


          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)、不听劝告后果发布人自负!
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
推广宣传
事务咨询
宣传咨询:
18840911640
网站事务:
17615162310
客服热线:0411
88254066
工作时间:
9:00-17:00
APP下载
联系我们
关注我们
回到顶部

联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com

广告咨询: 点击这里给我发消息   微信同号: 18840911640 周经理 (广告商务)

平台事务: 点击这里给我发消息   微信同号: 17615162310  王先生 (事务客服)

GMT+8, 2020-5-30 13:53 , Processed in 0.457601 second(s), 115 queries , Redis On.

版权所有 化海川流-海川化工论坛 Comsenz Inc. 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师

快速回复 返回顶部 返回列表