0.4千伏相间最小距离是多少?现在的电机体积越来越小,电机接线盒空间太小,难以接线,怎么办?

 

发表于 2019-9-18 17:18:39

IMG_20190918_171605.webp

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 sdscj0122 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

渝琴VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我见过的接线不是这样接的,应该有一个线鼻子抱在线缆头上,在接在接线柱上

 

发表于 2019-9-18 22:35:47

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

电气工作者8989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
大功率的一般我们会在技术交流阶段提出来接线盒放大一个规格。看你电机应该功率不大,现在你已经到现场了就凑合着用吧。没记错的话电气间隙应该是10mm,可查一下规范。

 

发表于 2019-9-18 22:41:00

评分

参与人数 2财富 +6 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 热心助人
sdscj0122 + 6 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
版主(海友)  |  头衔:  【裸泳者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
只要是电机带的肯定能接,注意机制压制线鼻子。

 

发表于 2019-9-19 12:07:09

评分

参与人数 2财富 +14 收起 理由
sdscj0122 + 4 积极参与
渝琴 + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

电气间隙应该是10mm

 

发表于 2019-9-19 12:57:23

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
sdscj0122 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
版主(海友)  |  头衔:  【裸泳者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
xinht1 发表于 2019-09-19 12:07
只要是电机带的肯定能接,注意机制压制线鼻子。
为什么这样说能,因为电机出厂的时候肯定有空载测试,至少要记录空载电流这些参数吧,简单的说至少要保证电机转起来吧。

 

发表于 2019-9-19 13:30:32

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
sdscj0122 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cqhjanVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
在清洁环境下,电气安全间隙只要2.5mm就不会出问题。你的问题是线太硬而接线盒太小,铜鼻子几乎无法压接。我们采购时会指定电机品牌,就不会出现这种情况。要么采用特殊的短端子。

 

发表于 2019-9-21 08:43:18

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
sdscj0122 + 6 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cqhjanVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
cqhjan 发表于 2019-9-21 08:43
在清洁环境下,电气安全间隙只要2.5mm就不会出问题。你的问题是线太硬而接线盒太小,铜鼻子几乎无法压接。 ...

用圆形预绝缘端头,16mm2以下都可以,比DT端子的长度短很多,还可以用软电缆和开口铜鼻,都是可以采用的方法。

 

发表于 2019-9-21 08:58:48

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
sdscj0122 + 6 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
【】  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088997 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197