[讨论] 我们有一个车间怎么选用了那么多的220V的电磁阀呢?

[复制链接]
2.2K |7
阅读字号:

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我们有一个车间怎么选用了那么多的220V的电磁阀呢?

他们仪表专业有的人说  这是瞎搞;选型的人反驳说  选择220V  是考虑中控供电离车间的距离  还有一个是 因为有很多电磁阀要用电  怕衰减引起电压不足

这是真的吗?我感觉在糊弄人啊

 

发表于 2019-9-8 19:10:10

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 jmdc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
防爆区域一般是24V供电,主要看什么场合了

 

发表于 2019-9-8 19:27:41

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
凯赢达小丁 + 1 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

swallow219VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
没有规定一定要用24VDC的啊,防爆等级达到,220VAC的动作比24VDC的可靠啊。

 

发表于 2019-9-9 14:09:03

回复

使用道具 举报

荆榛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
使用220VAC的整体成本低,如果现场情况允许,还是可以用的,目前一般使用24VDC的主要是出于安全方面考虑吧。

 

发表于 2019-9-9 14:21:34

回复

使用道具 举报

tianya3047VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  【仪表主管】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 tianya3047 于 2019-9-11 11:37 编辑

电压是有衰减问题,任何信号都必须考虑电缆长度问题。因为电缆是有电阻的,正常设计都会有电缆长度的考虑。供电衰减至仪表所需的最小电压后信号就不正常,或者无法启动。阀门不动作。
但是仪表选用220V的电磁阀很少。仪表大部分用24V DC的供电。220V AC供电也要考虑线路压损。HG/T 20509—2000《仪表供电设计规定》也明确了设计要求: 对于24V供电,线路压损不应超过0.24V;对于220V供电,线路压损不应超过2V

 

发表于 2019-9-11 11:32:09

点评

2014版没有具体要求了,只是说压降满足设备要求就好了,0.24V压降很难做到,如果电磁阀是12W,那么回流电流接近0.5A,回路电阻就是0.48欧,200m左右的电缆要多粗了!  详情 回复 发表于 2019-9-12 16:07
回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
距离是要考虑的,过远确实会导致电压衰减,电磁阀动作不正常。两个办法:1 。220V AC供电    2 。24 V DC供电的话,电缆加粗,比如1.5改为2.5 。防爆场合,都需要断电开盖。

 

发表于 2019-9-12 11:26:12

回复

使用道具 举报

zzllypVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
tianya3047 发表于 2019-9-11 11:32
电压是有衰减问题,任何信号都必须考虑电缆长度问题。因为电缆是有电阻的,正常设计都会有电缆长度的考虑。 ...

2014版没有具体要求了,只是说压降满足设备要求就好了,0.24V压降很难做到,如果电磁阀是12W,那么回流电流接近0.5A,回路电阻就是0.48欧,200m左右的电缆要多粗了!

 

发表于 2019-9-12 16:07:53

回复

使用道具 举报

有低功率电磁阀,适合远距离控制,并非必须用220供电

 

发表于 2019-9-15 07:53:55

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094614 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197