[讨论] 甲类危险化学品仓库是否设置通排风设施

[复制链接]
25.7K |13
阅读字号:
ljy3033VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 ljy3033 于 2019-8-9 10:08 编辑

提出这个问题的起因是一道安全判断题,“危险化学品库房贴近地面应增设强制通风设施,定期置换仓库内的有毒气体”,这道题给的答案是错误。我翻阅了2018《建规》,但没找到关于甲类危险品仓库通排风的条文。然后我又翻阅了1995《常用危险化学品储存通则》,找到了一些关于通风的条文。但是,我观察过一家企业的甲类危险品仓库(有甲3甲4项),外墙上没有风管,也没有风机。

所以,我也矛盾了,不知你们怎么看?


图片H5上传是啥,图片传不上了,手敲一下吧。
《常用危险化学品储存通则》5.4.1 储存危险化学品的建筑必须安装通风设备,并注意设备的防护措施。

 

发表于 2019-8-9 10:00:49

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 3 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 ljy3033 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
版主(海友)  |  头衔:  【裸泳者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
GB50016和GB50160看看

 

发表于 2019-8-9 10:55:47

点评

都看过了,没找到条文。  详情 回复 发表于 2019-8-9 11:30

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ljy3033楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
xinht1 发表于 2019-8-9 10:55
GB50016和GB50160看看

都看过了,没找到条文。

 

发表于 2019-8-9 11:30:48

回复

使用道具 举报

xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
版主(海友)  |  头衔:  【裸泳者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
如果没有强制性条文要求严谨或者必须的字样要求的话,我觉得可以设置也可以不设置,这样的话就根据工艺要求及安全要求,这个时候就查阅危险化学品的安全手册,看看里边的条文要求,要求通风的就通风,不要求的就不设计,如果现场确实有必要的话也可以设计,但是电气防爆等级要达到要求。

 

发表于 2019-8-9 11:40:33

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 4 积极参与
ljy3033 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
仓库都会设置排风措施的,甲3.4可能考虑遇水或遇潮的问题,我公司有甲3.4,但专家也让安装可燃探头与事故排风的。安装使用三年了。

 

发表于 2019-8-9 13:05:52

点评

我观察过一个甲3.4库房,外面没有通排风设施,我不知道是当初设计问题,还是有规范禁止设置通排风的事情。不过,安全设计专篇都是要专家审核的,出现这样的设计纰漏也不应该啊。结合帖子原文里的那道安全判断题来看  详情 回复 发表于 2019-8-9 13:41

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 4 积极参与
ljy3033 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ljy3033楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
守望者星星 发表于 2019-8-9 13:05
仓库都会设置排风措施的,甲3.4可能考虑遇水或遇潮的问题,我公司有甲3.4,但专家也让安装可燃探头与事故排 ...

我观察过一个甲3.4库房,外面没有通排风设施,我不知道是当初设计问题,还是有规范禁止设置通排风的事情。不过,安全设计专篇都是要专家审核的,出现这样的设计纰漏也不应该啊。结合帖子原文里的那道安全判断题来看,是不是说甲类危险品仓库禁止设置通排风,但我没找到规范条文依据。

 

发表于 2019-8-9 13:41:42

点评

放心不可能禁止的,危险化学品管理条例都有说:第二十条 生产、储存危险化学品的单位,应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性,在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、  详情 回复 发表于 2019-8-9 13:57

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
ljy3033 发表于 2019-8-9 13:41
我观察过一个甲3.4库房,外面没有通排风设施,我不知道是当初设计问题,还是有规范禁止设置通排风的事情 ...

放心不可能禁止的,危险化学品管理条例都有说:第二十条 生产、储存危险化学品的单位,应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性,在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备,并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养,保证安全设施、设备的正常使用。

 

发表于 2019-8-9 13:57:40

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
小小化工工程师 + 4 积极参与
ljy3033 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jl_1016VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
所以“危险化学品库房贴近地面应增设强制通风设施,定期置换仓库内的有毒气体。”错在“贴近地面”,有没有其他意见?

 

发表于 2019-8-29 20:47:16

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 3 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

支持8楼意见,甲类仓库需要增设强制通风设施。谢谢!

 

发表于 2019-8-30 07:55:03

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sssawVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个判断题不太严谨,1、贴近地面:只有比空气重的情况下排风设施是设置在下部,一般离地500mm,比空气轻的话应设置在上部;2、有毒气体:应该是可燃、有毒气体都需要设置排风设施。

 

发表于 2019-8-30 08:07:24

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
ljy3033 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hzruyVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
同意10楼观点,应该根据物料特点选择通风设施安装位置

 

发表于 2020-7-29 08:54:41

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

朱振翔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
要设置的

 

发表于 2022-7-20 13:09:43

回复

使用道具 举报

xfye1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
化工采暖通风与空气调节设计规范

 

发表于 2023-7-27 15:03:00

回复

使用道具 举报

xfye1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
xfye1234 发表于 2023-7-27 15:03
化工采暖通风与空气调节设计规范

要设置的

 

发表于 2023-7-27 15:03:32

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094028 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197