[求助] 采用循环水做冷却介质的换热器布置在几楼比较合适?

[复制链接]
2.1K |11
阅读字号:

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
向各位专业人士请教一个问题,采用循环水做冷却介质的换热器布置在几楼比较合适?布置高度有限制吗?

 

发表于 2019-8-9 09:00:10

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
B0SS + 8 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 baijinxiu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

xlxuiinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
要考虑给水压力

 

发表于 2019-8-9 09:50:19

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
baijinxiu + 5 深入讨论
B0SS + 8 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
合不合适看布置要求,不超过给水能达到的压头即可

 

发表于 2019-8-9 10:12:03

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
baijinxiu + 5 深入讨论
B0SS + 8 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
去掉扬程能到达的一个最高高度,考虑阻力,其他小于这个高度的高度都可以。

 

发表于 2019-8-9 11:01:03

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
baijinxiu + 5 深入讨论
B0SS + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

在1楼泵出口压力为0.40MPa,回水压力0.25MPa。换热器放在3楼18米是否可行呢

 

发表于 2019-8-9 11:07:50

点评

完全没问题  详情 回复 发表于 2019-8-9 12:22

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
B0SS + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

B0SSVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
baijinxiu 发表于 2019-8-9 11:07
在1楼泵出口压力为0.40MPa,回水压力0.25MPa。换热器放在3楼18米是否可行呢

完全没问题

 

发表于 2019-8-9 12:22:23

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
baijinxiu + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
不考虑阻力损失的话18米处还有,(0.4-18/10.33×0.101352)Mpa,去掉压降,抹掉小数点后边的数字就可以了。

 

发表于 2019-8-9 12:46:12

点评

按您的公式计算,18米处换热器入口压力约0.22MPa,出口压力计算是否要0.25+18/10.33×0.101352呢?或是出口压力与入口压力相等?  详情 回复 发表于 2019-8-9 14:20
回复

使用道具 举报

xinht1 发表于 2019-8-9 12:46
不考虑阻力损失的话18米处还有,(0.4-18/10.33×0.101352)Mpa,去掉压降,抹掉小数点后边的数字就可以了 ...

按您的公式计算,18米处换热器入口压力约0.22MPa,出口压力计算是否要0.25+18/10.33×0.101352呢?或是出口压力与入口压力相等?

 

发表于 2019-8-9 14:20:36

回复

使用道具 举报

xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
严格计算的话要考虑阻力压降。

 

发表于 2019-8-9 14:30:24

回复

使用道具 举报

这个要总体考虑,只要循环水供水满足换热器要求即可。

 

发表于 2019-8-9 14:37:02

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
B0SS + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

赞同10楼的意见

 

发表于 2019-8-10 00:55:16

回复

使用道具 举报

yangbo901823VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
要根据循环水的压力

 

发表于 2019-9-12 19:14:03

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082824 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197