[讨论帖] 机泵出口预热线位置更改

[复制链接]
5.6K |6
阅读字号:

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
现在装置都是屏蔽泵,预热线如图一,出口阀只有一道,但是介质均为芳烃,所以考虑以后机泵维修如果出口阀出现内漏会对操作工造成毒害。所以想把预热线增跨出口阀前,如图二。这样的目的是备用泵暖泵不需要出口阀微开过量,减少阀瓣你封面小流量冲刷。但是现在有两个问题:1:如图一机泵出口阀出现内漏,小流量冲刷是不是主要诱因,如果更改为图二方案实际效果能不能减少出口阀的内漏发生2:屏蔽泵故障率如何,是不是如离心泵那样维修频繁,这一点主要考虑更改的必要性

 

发表于 2019-7-24 19:16:20

mmexport1563890142994.jpg
mmexport1563890140682.jpg

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
王巍2 + 5 发起议题
王根荣 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 嘿嘿哈嘿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

昨天不是已经回答了吗

 

发表于 2019-7-24 20:50:27

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
王巍2 + 5 深入讨论
王根荣 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

嘿嘿哈嘿楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  【一粒小米】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
现在有两点疑问       1:小流量冲刷对于阀瓣的冲蚀到底在阀门内漏问题中占不占主导作用?   2:屏蔽泵故障率如何?如果普遍能稳定运行一年,就没有更改的必要了…

 

发表于 2019-7-24 23:47:58

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
王巍2 + 5 深入讨论
王根荣 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.

查看全部评分

回复

使用道具 举报

三尺开外VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
屏蔽泵现在故障率很低 ,普遍运行2年都是基本要求了   

 

发表于 2019-8-2 13:29:10

回复

使用道具 举报

亚梅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学四年  |  头衔:  【一线技术人员】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1、小流量冲刷对于阀瓣的冲刷不是造成阀门内漏问题的主要因素,所以不建议这样改,二期预热线阀门内漏的话影响后期检维修,也是设计考虑的一方面,2、屏蔽泵维修是否频繁取决于泵的质量和工质是否干净有直接关系

 

发表于 2019-8-4 09:39:41

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
王根荣 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

嘿嘿哈嘿楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  【一粒小米】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
亚梅 发表于 2019-08-04 09:39
1、小流量冲刷对于阀瓣的冲刷不是造成阀门内漏问题的主要因素,所以不建议这样改,二期预热线阀门内漏的话影响后期检维修,也是设计考虑的一方面,2、屏蔽泵维修是否频繁取决于泵的质量和工质是否干净有直接关系
好的谢谢

 

发表于 2019-8-6 19:35:24

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
王根荣 + 3 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.

查看全部评分

回复

使用道具 举报

另外考虑预热线上设置为双阀,同时预热线进口移至出口阀前。双阀第一道平时全开,且距离进端近一些

 

发表于 2019-8-6 19:37:14

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
王根荣 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.109429 second(s), 74 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197