工厂配电房因距离生产厂房太近,安全检查需整改,两个配电房需搬迁,主要为低压动力柜、变频、软启动柜等,大小柜子共80个,对应现场电机约600台。现在需把80个柜子搬迁到安全区域,然后从新配电房拉线与原电缆对接,是直接对接包电胶布,还是进防爆接线箱集中连接,或者有其他安全可靠实用的方案吗?请大神指点。

 

发表于 2019-6-25 10:05:08

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
sdscj0122 + 6 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 gaowenzhong521 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

asaberVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
是不是请设计院设计比较好

 

发表于 2019-6-26 09:47:28

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
sdscj0122 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

配电室与生产装置的距离太近,说明配电室处于爆炸危险环境区域,配电室搬迁,电缆做接头,必须做防爆接头,时间长了容易出现接头部位故障,不如重新敷设新电缆。

 

发表于 2019-6-27 18:16:40

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
深蓝蔚蓝 + 1 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

应该是不满足防火规范要求吧,整体更换电缆成本太高了,还是考虑做转接箱吧

 

发表于 2019-6-28 15:10:40

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
sdscj0122 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

q141413VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
用防爆接线箱集中接线好一点,以后出了问题比较好检查

 

发表于 2019-6-29 16:21:42

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
sdscj0122 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

blueskyym007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 blueskyym007 于 2019-7-1 10:53 编辑

如果是在爆炸危险区域内,是不允许做电缆接头的,如果是在爆炸危险区域外,肯定是中间接头的成本低一点,但是这维护起来是个**烦。
关键是,你这个加了接头以后,加长电缆的情况下还能保证电缆压降满足设备的试用要求么?

 

发表于 2019-7-1 10:51:59

回复

使用道具 举报

chb1534VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以在现场设置防爆正压通风型小屋吗?把配电柜都扔小屋里

 

发表于 2019-7-2 10:28:17

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
sdscj0122 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

chb1534 发表于 2019-7-2 10:28
可以在现场设置防爆正压通风型小屋吗?把配电柜都扔小屋里

在现场设置防爆正压通风型小屋行不通,把配电柜都扔小屋里在正常运行时无法进行巡检、日常维护了。一旦打开门窗就是失爆!

 

发表于 2019-7-2 18:19:36

回复

使用道具 举报

gaowenzhong521楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
chb1534 发表于 2019-7-2 10:28
可以在现场设置防爆正压通风型小屋吗?把配电柜都扔小屋里

去年检查的时候提出整改,同意正压通风,而且已经做了,今年检查又推翻了说正压通风不行,只能搬迁。

 

发表于 2019-7-4 11:00:36

回复

使用道具 举报

gaowenzhong521楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
sdscj0122 发表于 2019-7-4 19:52
配电室建在防爆区域,采用正压通风肯定不行

版主有什么好建议吗?目前考虑的是搬迁,然后中间加防爆接线箱,但电缆太多了,防爆箱进线穿线都是个麻烦事。

 

发表于 2019-7-5 10:41:51

回复

使用道具 举报

深海中的小_PAYRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
建议做防爆配电间

 

发表于 2019-7-5 21:58:49

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
sdscj0122 + 2 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

chb1534VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
sdscj0122 发表于 2019-7-2 18:19
在现场设置防爆正压通风型小屋行不通,把配电柜都扔小屋里在正常运行时无法进行巡检、日常维护了。一旦打 ...

防爆正压通风型小屋是不能打开窗户没错,但因为通风型一直在换新风,所以不开窗是可以接受的,至于开门是不会失爆的,因为他有两道门,有一道门是用来缓冲的,不存在失爆的可能。

 

发表于 2019-7-9 09:52:47

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
sdscj0122 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

chb1534VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
如果已经确定方案,电缆必须对接,那就考虑用增安型的防爆接线箱集中连接吧。

 

发表于 2019-7-9 09:55:17

回复

使用道具 举报

mikehuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
防爆接线盒是必须的

 

发表于 2019-7-9 10:35:08

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.107619 second(s), 107 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197