[讨论] 关于静电跨接的规范

[复制链接] |关注本帖

名气评分

发表于 2019-6-9 21:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册加入,结交更多化工好友圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们公司来过好几拨专家来检查了,每次对于管道的静电跨接给出的说法有些出入,请教一下各位吧友,哪些地方需要静电跨接。请简明扼要的给说一说,谢谢

 

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
飞虎小桃 + 10 发起议题
匆匆的过客 + 5 发起议题

查看全部评分

提示:当前内容由会员 不痴粉皮 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点 不代表本站立场

如此内容存在争议或侵犯您的权益,可联系我站删除

名气评分

兔水瓶座帅哥

发表于 2019-6-10 08:22:50 | 显示全部楼层
GB 15599-2009 石油与石油设施雷电安全规范。自己论坛搜一下即可。

 

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
匆匆的过客 + 3 热心助人

查看全部评分

提示:当前内容由会员 小小化工工程师 发布,仅代表其个人观不代表本站立场

名气评分

发表于 2019-6-10 09:19:54 | 显示全部楼层
《石油化工静电接地设计规范》SH/T 3097-2017
《化工企业静电接地设计规程》HG/T 20675 一1990

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
匆匆的过客 + 5 热心助人

查看全部评分

提示:当前内容由会员 bfdlwolf 发布,仅代表其个人观不代表本站立场

名气评分

发表于 2019-6-10 09:51:11 | 显示全部楼层
GB 12158-2006 防止静电事故通用导则
GB 13348-2009 液体石油产品静电安全规程
SY 1431-2011 防静电安全技术规范

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
匆匆的过客 + 5 热心助人

查看全部评分

提示:当前内容由会员 yancangling 发布,仅代表其个人观不代表本站立场

名气评分

发表于 2019-6-10 09:59:50 | 显示全部楼层
a) 生产、加工、储存易燃易爆气体和液体的设备及气柜、储罐等;
b)输送易燃易爆液体和气体的管道及各种阀门;
c)装卸易燃易爆液体和气体的罐车、槽车、油罐,装卸栈桥、铁轨,鹤管,以及设备、管线等;
d)生产、输送可燃粉尘的设备和管线。

 

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
匆匆的过客 + 6 热心助人

查看全部评分

提示:当前内容由会员 yancangling 发布,仅代表其个人观不代表本站立场

名气评分

发表于 2019-6-10 10:27:21 | 显示全部楼层
《石油化工静电接地设计规范》SH/T 3097-2017
5. 3 管道系统
5.3.1 管道在进出装置区1"ì'l二产午间f '1/)) 处、分支处!Njlt 付J主tlh 0
5. 3. 2 长距离管道应在始端、水iifj 、分之处以&1乎|塌100m 按他一次。
5. 3. 3 平行管道净距小于100mm 时,应每隔20m 加跨接线。当管道交叉且净距小于100mm 时,应加
跨接线。
5.3.4 当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时,一般可不必另装静电连接线,但应保证至少有两个螺
栓或卡子间具有良好的导电接触面。
5. 3. 5 当工艺管道与伴热管之间有隔离块时(防止局部过热和接触腐蚀) ,加热伴管除应利用金属丝捆
扎连接外,尚应使伴管进汽口及回水口与工艺管道等电位连接,见图5.3.50
5.3.6 风管及保温层的保护罩当采用薄金属板制作时,应咬口并利用机械固定的螺栓等电位连接。
5.3.7 金属配管中间的非导体管段,除需做特殊防静电处理外,两端的金属管应分别与接地干线相连,
或用截面不小于6mm2 的铜芯软绞线跨接后接地。
5.3.8 非导体管段上的所有金属件均应接地。
5.3.9 地下直埋金属管道可不做静电接地。

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
匆匆的过客 + 5 热心助人

查看全部评分

提示:当前内容由会员 bfdlwolf 发布,仅代表其个人观不代表本站立场

名气评分

发表于 2019-6-10 12:27:02 | 显示全部楼层
近期检查也查出静电接地的问题,需要整改,看看资料学习学习

 

提示:当前内容由会员 岩岩若孤松 发布,仅代表其个人观不代表本站立场

名气评分

发表于 2019-6-11 13:14:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 书童 于 2019-6-11 13:16 编辑

规范比较多
涉及静电接地标准规范图集.png

 

评分

参与人数 1魅力 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 热心助人

查看全部评分

提示:当前内容由会员 书童 发布,仅代表其个人观不代表本站立场

名气评分

发表于 2019-6-11 13:19:01 | 显示全部楼层
哪位再补充我图片没有的一个规范,我个人给100财富

 

提示:当前内容由会员 书童 发布,仅代表其个人观不代表本站立场

名气评分

发表于 2019-6-11 13:19:09 | 显示全部楼层
哪位再补充我图片没有的一个规范,我个人给100财富

 

点评

SY/T7354-2017 本安型人体静电消除器安全规范  详情 回复 发表于 2019-6-11 15:26

提示:当前内容由会员 书童 发布,仅代表其个人观不代表本站立场

名气评分

发表于 2019-6-11 15:26:53 | 显示全部楼层
书童 发表于 2019-6-11 13:19
哪位再补充我图片没有的一个规范,我个人给100财富

SY/T7354-2017 本安型人体静电消除器安全规范

 

点评

在哪里?  详情 回复 发表于 2019-6-11 16:44

提示:当前内容由会员 yinyueming 发布,仅代表其个人观不代表本站立场

名气评分

发表于 2019-6-11 16:44:14 | 显示全部楼层
yinyueming 发表于 2019-6-11 15:26
SY/T7354-2017 本安型人体静电消除器安全规范

在哪里?

 

提示:当前内容由会员 书童 发布,仅代表其个人观不代表本站立场

名气评分

发表于 2019-6-11 17:14:37 | 显示全部楼层
主要还是参考这个《石油化工静电接地设计规范》SH/T 3097-2017

 

点评

是的,主要是这个标准  详情 回复 发表于 2019-6-11 17:42

提示:当前内容由会员 飞虎小桃 发布,仅代表其个人观不代表本站立场

名气评分

发表于 2019-6-11 17:42:19 | 显示全部楼层
飞虎小桃 发表于 2019-6-11 17:14
主要还是参考这个《石油化工静电接地设计规范》SH/T 3097-2017

是的,主要是这个标准

 

提示:当前内容由会员 书童 发布,仅代表其个人观不代表本站立场

名气评分

发表于 2019-6-13 16:48:09 | 显示全部楼层
我就想问 非金属管道咋静电接地,含盐酸的可燃流体

 

点评

含盐酸的可燃流体到底是啥?能具体点吗?如果只是盐酸的话,不用跨接。  详情 回复 发表于 2019-6-13 16:59

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 天俱时的小工 发布,仅代表其个人观不代表本站立场

请遵守国家法规不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、宗教、政治议题等信息;不要发布有版权争议或违法内容,违者后果自负

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们
关注我们
回到顶部

 

关于我们  -网站声明  -  管理统计  -  技术统计  -  通知

联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com

QQ客服: 点击这里给我发消息      点击这里给我发消息      

宣传推广  18840911640 |  媒体合作  18842804820    15140352466  

GMT+8, 2019-6-27 04:03 , Processed in 0.311798 second(s), 90 queries , Redis On.

版权所有 海川网-海川化工论坛 Comsenz Inc.  | 合作伙伴-海川技术研究院(山东)  15345331121 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师

快速回复 返回顶部 返回列表