我公司现有一台500KVA干式变压器,额定电流为721A,现带一台制冷机组和2台循环水泵。制冷机组启动时电流为2000A,运行为650A。循环泵额定电流为82A。现在我想知道我们制冷机组每天启停一次,现在启动电流过大,对变压器有什么影响,变压器满负荷运行对变压器有什么影响,依据是什么?

 

发表于 2019-6-3 09:42:50

评分

参与人数 2财富 +10 魅力 +1 收起 理由
渝琴 + 1 发起议题
sdscj0122 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 q141413 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

yancanglingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
启动电流过大主要是对电源设备和其他用电设备的影响。当变压器容量不足时,电机启动电流过大,会使电源电压**降低,影响其他运行电机等设备的正常工作。对变压器本身的影响,会直接烧坏了变压器,造成火灾,情节严重的话就直接导致了变压器的爆炸,后果是不堪设想的。

对于变压器来讲,满负荷是指变压器磁芯的磁密达到饱和,在这种情况下当变压器的一次侧电流继续增大时(也就是负载继续增大),二次侧电流不会跟着继续增大,那么一次侧增大的这部分电流将完全转化为铜耗,是一次绕组烧毁!
为什么变压器会满负荷?这是因为无论什么材质的磁芯,只要磁芯的尺寸固定了,那么它能达到的最大磁密就固定了,当达到这个磁密的时候就饱和了!就像一个盒子,总有装满的时候!

参考依据 详见《DL_T_572-2010电力变压器运行规程》 第4.2条款规定。

 

发表于 2019-6-3 11:15:18

评分

参与人数 4财富 +11 魅力 +1 收起 理由
渝琴 + 1 热心助人
q141413 + 2 热心助人
sdscj0122 + 8 热心助人
深蓝蔚蓝 + 1 深入讨论

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

深蓝蔚蓝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
你这明显不合理,光制冷机组和一台循环水泵的运行电流就650+82=732A都比变压器额定电流721A大,更何况启动啊!变压器选的太小了。

 

发表于 2019-6-3 11:31:10

评分

参与人数 3财富 +18 收起 理由
渝琴 + 10 深入讨论
sdscj0122 + 6 同意你的观点
q141413 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

q141413楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
深蓝蔚蓝 发表于 2019-6-3 11:31
你这明显不合理,光制冷机组和一台循环水泵的运行电流就650+82=732A都比变压器额定电流721A大,更何况启动 ...

我们已经开始用了,我需要给领导写一个函件,需要有资料说明一下,您有这方面的资料吗

 

发表于 2019-6-3 12:50:53

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

夜未央_RHCO | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
1、变压器的损耗增大:因为变压器是按额定容量设计的,其经济运行平衡点在67%左右,当变压器的负荷超过额定容量时,变压器的铜损会按平方关系递加;
2、变压器输出电压降低:当超过变压器的额定容量后,变压器二次输出电压将会降低,当输出电流达到短路电流时,电压也就降为零了;
3、变压器的寿命减少:油浸变压器的绕组多由A级绝缘材料组成,其耐热温度在105度左右,超过这个温度,会使绝缘材料老化加剧,长期过负荷运行,会使变压器出现过热甚至烧毁。
4.真不知道你们这变压器是怎么验收的啊

 

发表于 2019-6-3 16:17:57

评分

参与人数 3财富 +8 魅力 +1 收起 理由
渝琴 + 1 热心助人
q141413 + 2 热心助人
sdscj0122 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

深蓝蔚蓝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
本帖最后由 深蓝蔚蓝 于 2019-6-6 16:23 编辑

变压器的超负荷运转是指变压器运转时超越了铭牌上规定的电流值。变压器长时间处于严重超载运行,不仅使变压器出力降低,而且还使变损增大,以及还会出现变压器设备损坏的情况,这不利于变压器经济安全运行。
一、超载运行使变压器效率降低
变压器的损耗主要来自变压器内部的铁损和铜损,根据变压器效率曲线可知,当变压器输出为零时,效率也为零;当变压器输出增大时,效率开始升高直到最大值后又开始下降。这是因为变压器的铁损基本上是不随负载变化,因而负载小时效率低。而铜损则与负载电流的平方成正比,负载增加则铜损随之很快增加,反而使得变压器的效率降低,从而可知,变压器超载运行不是使变压器多带负荷、多出力,而是适得其反,降低了变压器的出力效率。
当然,变压器超载运行也是可以的,但它是有条件。变压器超载能力的大小是根据该台变压器容量所定,它可以高于它的额定负荷,但不允许超过负荷倍数和所允许的超载持续时间的有关规定,以及变压器的温升不能超过规定标准。据有关资料介绍:超载越轻,在1.3倍时,允许持续时间也不能超过30分钟。
二、超载运行温度对变台的影响
变压器的温升对它的运行有很大的影响,最主要是对变压器绝缘强度的影响。当变压器温度升高时,线圈的电阻就会增大,随之铜损增加,同时,变压器的温升对绝缘材料强度也有影响。变压器在生产时,所用的材料有金属材料做成的铁芯和绝缘材料做成的高低压线圈两大类。变压器铁芯能耐住较高的温度不致损坏,可线圈的温度超过一定值后,将会有很大的损坏。特别是在盛夏时节,环境温度可达40摄氏度,在变压器超负载运行情况下,将使变压器温度达100摄氏度已上,若就这样长时间运行,会使变压器中绝缘材料,逐渐失去原有的机械性能,温度越高,绝缘老化越快,线圈失去绝缘层的保护,严重时将会烧毁变压器。
建议:
1、变压器在接入负荷运行时,最高负载最好不要超过变压器额定容量,这样变压器运行处于正常情况,线圈绝缘趋于正常速度,可延长变压器的运行时间。
2、若变压器在超载情况下运行,应科学严格地遵守变压器在超载情况下允许的倍数和允许超载持续时间,以及温度不能超过变压器规定标准,以免变压器损坏。
3、在配置变压器时,应按变压器效率最高来考虑,应留有一定空间,以满足用户在最大负荷时的需要,这样使变压器的出力最大,变压器的损耗最低,同时也提高了供电质量和可靠性。根据《电工学》基础理论可知;变压器最高效率大致出现在负荷系统0.5—0.6时,变压器的负载不应使变压器经常处于满载和轻载运行,效率可选在0.7为宜,应给变压器容量留有一定空间,以满足变压器最大负载时的需要。
4、对现变压器容量小且超载严重的变压器,应采取负载分流或再加装一台变压器的办法来解决,新增变压器的容量大小应根据供电范围负载情况来确定。

 

发表于 2019-6-6 16:12:58

评分

参与人数 3财富 +7 魅力 +1 收起 理由
渝琴 + 1 鼓励新会员发言
q141413 + 2 热心助人
sdscj0122 + 5 热心助人,这些仅仅是变压器超负荷的危害

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qq_满满的808808VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学6年  |  头衔:  【自动化助理工程师】
已绑手机  
变压器容量太小,冰机启动电流过大,导致压降太大,电流升高,形成短路电流

 

发表于 2019-6-10 15:10:46

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
sdscj0122 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

重生小伙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
这个冰机是低压的????????
好家伙2000A启动电流不用软启动吗?
负荷电流还好吧,干变的过载能力要强一点,你观察下运行温度不超过80度不叫啥事。

 

发表于 2020-8-7 16:32:11

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cpdcshihaijian | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  【石化电气】
已绑手机  
可以借助电容,算一下电流值。看启动电流,看这是容易过负荷。

 

发表于 2021-3-31 15:08:43

回复

使用道具 举报

唐利民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
这方面不懂,学习一下

 

发表于 2021-4-8 14:54:34

回复

使用道具 举报

sww1.0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
学习

 

发表于 2022-5-12 16:26:39

回复

使用道具 举报

wwguoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
进来学习的

 

发表于 2022-5-13 11:58:41

回复

使用道具 举报

老刘_PpJAJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
理由很简单,变压器的容量小,满足不了设备的运行要求。

 

发表于 2022-6-2 08:45:38

回复

使用道具 举报

清风即明月_OTTPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
赶紧扩容了,一个是启动电流太大启动压降对影响同一电网的设备。满负荷超负荷运行增加损耗还可能造成发热导致绝缘下降造成短路设备烧毁等安全事故。

 

发表于 2022-6-2 16:23:25

回复

使用道具 举报

王志符VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  

回帖奖励 +10 财富

学习,学习

 

发表于 2022-6-7 10:16:06

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  1.186789 second(s), 154 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197