加入五千万化工人社群
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
目前,交联聚乙烯电力电缆产品的生产及应用已有近三十年的历史。其在干燥环境下具有优良的电气和机械性能,但在实际应用中,电缆敷设的环境通常比较恶劣,电缆经常短期或者长期浸泡在水中,或者处在潮气湿度很大的环境下。绝缘会逐渐吸收环境中水分,在电场作用下,久而久之引发大量水树。 据统计,国内城网10-35kV电力系统中,地下使用的普通XLPE电缆,普遍在运行8至12年生长出大量水树,致使大量XLPE电缆因水树而发生击穿事故。 某业主多回35kV 交联聚乙烯电缆已经运行至少15年以上,为评估其绝缘状态,经过前期考察,委托我司开展绝缘评估试验。
我司技术工程师在实验室对送检电缆进行清洗,并去除护套等,截取样品如下图所示: 随后我们采取解剖检查,即将电缆绝缘切片,并进行化学处理,观察电缆水树化程度。
通过对采集到的图谱进行分析,发现送检电缆存在典型的水树枝,且沿着电场方向生长,如下图: 同时,发现电缆绝缘内外屏蔽层存在制造缺陷。
此次绝缘试验为客户下一步制定运行决策提供了强有力的数据支撑。 水树对于交联聚乙烯电缆的危害是很大的。自1967年发现XLPE绝缘水树老化后,目前已确认水树是交联电缆绝缘老化的主要原因。 对于运行15年以上的XLPE电缆,尤其是敷设环境恶化的,建议开展水树枝绝缘评估试验,降低电缆击穿风险。
|