简介--单位锅炉二次热风风量装的是阿牛巴流量计,配套的是EJA120A微差压流量变送器,左右各一套,阿牛巴流量计安装顺着风向安装的,前正,后负,对应的变送器是正对H,负对L,这样安装应该没问题啊,里面是正压,变送器量程为0-214pa,DCS设置量程0-214.可是为什么电脑画面显示闪黄无流量,断线,到现场将变送器H,L对换位置后,有流量显示,为正,正常了,这是为什么呢,但是另一侧安装也一样,表量程 0-149pa,DCS量程为-35-161pa,显示满量程,将量程改为前一个表的量程后,还是满量程,H,L也对换了,也不对,将三阀组关闭,表对空,表上显示25.?%,零点偏差很大,不回零,用475零点校正也校不过来,一直显示满量程,不知道这是怎么回事,求高手帮忙给解决一下,-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...

 

发表于 2019-4-17 22:57:39



上一篇:关于G螺纹防爆穿线盒和镀锌钢管或挠性管连接密封的问题
下一篇:绝压表的量程与测量值

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 一啪即合 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068576 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197