一个项目冷却塔配的卧式离心泵,流量300方每小时,扬程50米,必需汽蚀余量4米。没地方装了要把水泵装到路对面泵房,进口水平管30多米。水泵进口低于冷却水池液面,进口管径比泵进口大一个规格,DN250.我算了下沿程阻力不大,不到1m,但是30多米远会有其他问题吗

 

发表于 2019-3-11 10:52:23

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
3983596_FPPZ + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 c00001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
泵汽蚀余量能满足的话没有问题的。
但是离心泵的出口是强项,吸入是弱项,能改最好,毕竟入口30多米长的管线长期存水,不说易沉淀易腐蚀,单单对于检修管线阀门和泵,即便有阀门,但是还是要放那么多水是不方便的

 

发表于 2019-3-11 11:31:18

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

需要核算装置汽蚀余量

 

发表于 2019-3-11 11:36:28

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
3983596_FPPZ + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

冰封的沙漠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
管径大一规格是多少mm?学习学习

 

发表于 2019-3-11 13:25:19

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

飞翔的蜗牛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
只要阻力小,满足汽蚀余量就行。

 

发表于 2019-3-11 18:17:15

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qq_ 〆流年亦梦╮82282VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
个人觉得循环水泵流量比较大,如果入口管线太长,影响吸入流量,也会加大吸入阻力,你可以适当把进口管线加大来消除。

 

发表于 2019-3-12 14:44:42

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
忘记密码 + 2 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
正常情况下不会。可以适当提高塔的高度,增加泵进口液位高度。另,把管子放大两档。

 

发表于 2019-3-30 23:47:17

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
3983596_FPPZ + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
是否会发生汽蚀,得需要计算配置,再经过现场检验。

 

发表于 2019-4-2 09:47:16

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
3983596_FPPZ + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121335 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197