100的管道焊在150管道上,不用三通,直接在150的管道上开口。规范中允许不?  GC1管道

 

发表于 2019-3-7 16:06:47

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 这样还重名 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

coolvenusVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
  具体要看什么管道了,你可以参照一下GB/T 20801-2006 第三部分:设计和计算第5.1.7条,这个是工业管道的相关规定,对于长输管道、公用管道、动力管道也基本适用!希望对你有所帮助!

 

发表于 2019-3-7 16:52:33

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

幸好有你VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
开孔焊缝计算过了,就可以。

 

发表于 2019-3-7 17:05:09

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wsts00100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
什么介质?操作条件?看具体情况。

 

发表于 2019-3-7 18:32:26

回复

使用道具 举报

夜未央_RHCO | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
说的模棱两可,一般不允许

 

发表于 2019-3-8 11:27:07

回复

使用道具 举报

张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以,需要进行开口补强计算;但是在大的设计院,应该都计算过,有一套内部计算后的便查手册

 

发表于 2019-3-8 11:33:55

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这样还重名楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
是GC1管道

 

发表于 2019-3-8 18:16:36

回复

使用道具 举报

nideshuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  【管道材料工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不允许,用三通或支管台

 

发表于 2019-3-12 18:01:54

回复

使用道具 举报

jocysongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我估计够呛,让设计计算一下应力!

 

发表于 2019-3-13 08:44:26

回复

使用道具 举报

哞哞牛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一班中低压,通常情况下支管小于主管的1/2是允许直接开孔的,需要做补强或采用标准三通、焊接突台等方式

 

发表于 2019-3-14 17:41:26

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yhycjyycVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
GC1类管道是不可以的

 

发表于 2019-3-15 08:47:41

回复

使用道具 举报

加个三通。你这种方式虽然省事,可只顾眼前,不顾身后。

 

发表于 2019-3-15 11:40:50

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

惊梦_PQKRVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
GC1的管子,用支管台吧,压力管道一般是不允许直接开口焊的。

 

发表于 2019-3-15 13:35:33

回复

使用道具 举报

高守益VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
看具体什么管道,走什么介质?

 

发表于 2019-6-17 19:52:53

回复

使用道具 举报

FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
恐怕不行,看20801

 

发表于 2019-7-10 14:43:48

回复

使用道具 举报

FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
恐怕不行,看20801

 

发表于 2019-7-10 14:43:52

回复

使用道具 举报

15144247411VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
压力管道挖眼三通不允许的,我公司刚改造完

 

发表于 2019-9-7 16:00:39

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

三石先生_gWtDdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个规范里还真没有具体规定说明。

 

发表于 2019-9-9 15:22:04

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
水管子可以,你这个是GC1管道,不行的

 

发表于 2019-9-23 12:31:48

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.179483 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197