[讨论] 涡街流量计选型

[复制链接]
3.5K |15
qq_▓╭嗏語☉377377VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
请问现场有一台DN50的涡街流量计量程为0-30m3现在低于2m3就不显示了!请问从新选一台横河的涡街流量计要什么型号的可以保证流量在2m3以下可以显示。

 

发表于 2019-1-23 10:57:22

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
shrien + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 qq_▓╭嗏語☉377377 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

最好联系一下横河的厂家或代理商要个选型手册,或咨询其技术人员。

 

发表于 2019-1-23 11:09:46

回复

使用道具 举报

275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
1、可能做了小流量切除,所以低于2没显示。
2、2:30m3,量程比已经1:15了。测量准确度不好保证了。要么设计选型有问题。要么选型没问题,但现场工况你们调整了导致的

 

发表于 2019-1-23 11:34:22

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

1、您要说明是DCS/PLC没显示还是表头没显示。
如果现场表头没显示的话:看看你的涡街流量计带不带HART协议,如果带,就拿手操器勾一下,看看它的LOW CUT是否把2立方以下的小流量切除了。
如果是DCS/PLC没显示的话,那你要进入组态界面查看,DCS系统里有没有做小流量切除。通常,系统与表头,只在一端做小流量切除。


 

发表于 2019-1-23 11:43:48

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

荆榛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
就算显示也不准了,没意义的数,要么用两块表,一个大、一个小,根据工况切换,要么换量程比大的仪表,涡街一般来说不行。

 

发表于 2019-1-23 14:18:38

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
涡街流量计要求一定的流速才能产生旋涡,当流量小到某一值时,不产生涡街,当然没有信号。

 

发表于 2019-1-23 14:26:15

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
没有哪个涡街是可以测到0的,都是有下限量程的,这个西门子的可以参考下,如果是气体的话要按流速来了,各种介质都是不一样的: 涡街流量.png

 

发表于 2019-1-23 15:34:09

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

金岭仪表-朱长岭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
测不了的,除非缩颈用小口径涡街测量

 

发表于 2019-1-23 16:24:49

回复

使用道具 举报

atkyb.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
涡街是有测量下限的,起码流速要达到漩涡形成的最低要求。

 

发表于 2019-1-23 17:00:38

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

以水为介质,以E+H产品为例,50的测量范围为1.5~62立方每小时,再看一下量程比,涡街一般为5~40:1,再结合下涡街的测量原理。测量范围30的,测2基本没戏。最后请查下hg20507第6.1.6正常流量应为满刻度的50~70%就知道问题出在哪了

 

发表于 2019-1-23 17:22:34

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

396111236VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
差距太大了

 

发表于 2019-1-24 16:40:36

回复

使用道具 举报

on96VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
这个最小量已经低于普通涡街的测量下限了,如果现场在有些振动,那可能3立方都测不到。像这种情况,要么就是用内缩径表,要么就是选抗振型涡街,量程比宽,测量下限低。

 

发表于 2019-1-25 12:43:06

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

叮叮当当2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
不到10%,有显示也不是有用的数

 

发表于 2019-1-25 14:06:17

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
955559 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

阿炳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
流量计小信号切除在8%左右。你这流量计选大了,你把工艺参数(温、压、流等)报给厂家他会给你算。你这个流量估计DN25就够了。

 

发表于 2019-1-25 15:10:35

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

就看看VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这个流量计是不是做了小数据切除?看一下。如果没有的话你可以咨询下恒河技术人员,我这有他们一个技术的负责人电话- -负责选型的

 

发表于 2019-1-25 15:19:53

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

平凡仪表工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
可以通讯查看流量计表头组态小信号切除项,如果没改动,可能跟选用仪表量程偏大有关

 

发表于 2019-2-14 08:45:16

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.241922 second(s), 164 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197